[elektro] Áramütés elleni védelem
Nemeth Tibor
neti at starkingnet.hu
Sun Dec 28 04:23:00 CET 2008
Várszegi Péter wrote:
> Ne haragudj, de én még olyan "életvédelmis"sel még nem találkoztam aki le
> akart volna bárkit is beszélni egy fi reléről.
> Nem véltelenül hívják ÉV relének is a dolgot.
> Persze 100%-os biztonságot nem nyújt, de azért nagyon hasznos dolog....
Hali!
A hibaáram relé, hogy nevén nevezzük a dolgot, VÉDŐVEZETŐS
érintésvédelmi módszer eszköze. NEM AZ EMBEREN ÁTFOLYÓ ÁRAM hivatott a
kioldást előidézni. Nem akkor kell működnie amikor valaki megérinti a
berendezést. A hibaáram relét a védővezetőn folyó áram, illetve annak
kiánya az egyensúlyból, oldja ki, akkor amikor a hiba, a testzárlat vagy
csak átvezetés létrejön. Lehetővé teszi, hogy a nehezen megvalósithatóan
kicsiny földelési ellenállás vagy zárlati hurok ellenállás nálkül is
biztonságosan működjön egy védővezetős berendezés, hálózati rész.
Ha pl. egy 30A*re biztosított védőföldes hálózatot akarsz kiépíteni a
szokásosan megengedett 50V érintési feszültség-korláttal, ehhez
50V/30A=1.667Ohm földelési ellneálls dukál. Ha beteszel egy 1A-es
hibaárammal dolgozó relét, akkor 50/1=50 Ohmos földelési ellenállás
megengedhető. Többnyire az előbbi megvalósítható az utóbbi nem. Ha
beteszel egy 20mA-est de nincs földelés, a 20 mA megöli azt akin
átfolyik, amúgy meg üzem közben lehet, hogy sokat szívsz vele az
érzékenységéből adódó indokolatlan leoldások miatt.
A kérdezőt tehát nem beszéljük le, csak elmondjuk, hogy védővezető és
persze hozzákötött zárt vezető burkolat, nélkül nem megoldás.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro
mailing list