[elektro] CO

zulu zulu at gportal.hu
Wed Dec 17 17:46:29 CET 2008


mpityu írta:
> Gondolom ha allandoan megy, 3 ev, ha telen, akkor 7 :)
> az erzekelo futese oregszik el ez ido alatt, ha uzemben van...

Nem ilyen 1szeru". http://www.habmigern2003.info/152_lifetime.html szerint, ha elektrokémiai elven mu"ködik és
ha az elektrolit kiszárad, akkor qka. Pl. a Honeywell C8600A1000 is ilyen elven müxik( pl:
http://www.belv-gaz.hu/?menu=1,2,15 ). Szerintem némi CO-t megköt a trutymó, és ez ido"vel telíti azt, csökken
az érzékenység, majd qka. Tartok to"le, hogy az élettartam akkor is ketyeg, ha üzemen kívül van. Amíg a kínai
gyártmányú Monox 4000 ~9000HUF-ért 3 évig, addig a Honeywell ~14000HUF-ért a gyári leírás szerint 7 évig
mu"ködik ( http://www.szerelvenyaruhaz.hu/upload/File/honeywell_szenmonoxid_erzekelo.pdf ). Az 1. hivatkozott
cikk szerint az oxigén szenzorok 1 év alatt elpukkannak! Vaterán senkinek sem ajánlom megvásárolni:-))

-zulu