[elektro] Vákuum szivattyú indítása.
Tóth Péter
tope1 at freemail.hu
Mon Dec 8 10:51:59 CET 2008
Fekete Róbert írta:
> gondolom a motorok nem 11KW osak darabonként ( válaszolván Tóth Péternek)
> hanem összesen, kérdés ezeket egyszerre kell e kezelgetni?
>
Meglehet, de akkor meg 2-3 kW-ra minek lágyindító?
Éppen be lehet azt is tenni, és motoronként 2 mágneskapcsolóval
választani a hálózat és a lágyindító között.
De szerintem a lágyindító nem tud olyat, hogy egyszer 1 motor indul
róla, másszor pedig 3.
A reteszelgetéshez meg tényleg be kell tenni több relét, hogy indítás
közben ne indulhasson más motor.
Ha tudja a motor a Y-D-t, én minden motorra megcsinálnám. Ez a
legegyszerűbb, és a leggazdaságosabb (még gyári Y-D relével is).
Ha meg belefér a pénzbe, akkor minden motornak külön lágyindító és nem
kell Y-D, meg egy szatyor relé.
ToPe
More information about the Elektro
mailing list