[elektro] KTI switch táp
hermesz zoltan
hezoli at gmail.com
Fri Dec 5 08:17:38 CET 2008
Szia.
Cseréld ki az Ic tápját szűrő kondit
2008/12/4 Horváth Péter <horvathp at ecdl.xantuski.sulinet.hu>:
> Sziasztok!
>
> Van néhány rossz tápegységgel KTI 24 portos switchem.
> A tápok A6351 tipusu IC-vel TL 431 sönt szabályzóval és optocstolóval
> működő fly-back tipusu konverterek.
> (
> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112478/IRF/IRIS-A6351.html )
> Úgy néz ki a táp, hogy 2 gyufásdoboz méretű panel rajta a földelt
> hálózati aljzattal. A hálózati csatlakozónál fogva
> van felcsavarozva a switch hátoldalára.
>
> Attól készültek ki a tápok, hogy a 3,3 V-os kimeneten levő kondik
> zárlatosak lettek.
> Van néhány példány, ami működőképessé vállt a kondi cserétől.
> De van néhány ami nem javult meg. Ezeknél is megjelenik a 3,3 V
> üresjárásban, de terhelve
> kapcsolgat, és berreg néhány Hz frekvenciával. Gondolom az IC nem
> rossz, ha bír kapcsolgatni.
> Mi készülhetett még ki egy ilyenben a tartós rövidzártól?
>
> kösz,
> Péter
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
--
H.Z.
More information about the Elektro
mailing list