[elektro] Frekiváltó
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Wed Aug 13 13:07:34 CEST 2008
az árnyékolt kábel nagyon nem árt, Vajk jól mondta
de a frekiváltók legalább úgy megrángatják a hálózatot mint a
kapcsitápok, nem hiába van a gyári cuccokban annyi kondi hogy kiteszi a
cucc nagyrészét, legalább is amiket láttam 1-2KW os példányokat így volt
a tied nem tudom mekkora
Tóth Péter írta:
> Gondolod, hogy a tápon keresztül megy vissza, nem RF?
> Az árnyékolt kábelt olvastam már - amit Vajk írt - de, ha a
> primer-oldali tápokban van a tekerccsel párhuzamos csillapítás, akkor
> szerintem ide is illene tenni valamit...
> Árnyékolt MT-m nincs, de van egy gyári PVC-csőbe integrált-bifiláris
> szűrős-kondis-szerintem, azt kipróbálom.
> Szupresszorral nem merek csak úgy kísérletezni, mert a múltkor is normál
> üzem közben elszállt az egyik FET-meghajtó érthetetlen módon, amire nem
> találtam választ. A panel meg nem sok javítást bír már ki...
>
>
> ToPe
>
>
> Fekete Róbert írta:
>> kimenetre?
>> bemenetre!
>> méretezett induktivitás nullára fázisra, a greatz után meg kondi hegyek
>> simítgatni, a kimeneten már a fenét érdekli mivan, ezek megfogják ha jól
>> vannak méretezve a megfelelő teljesítményre...
>>
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - http://www.avg.com
> Version: 8.0.138 / Virus Database: 270.6.1/1608 - Release Date: 2008.08.12. 16:59
>
>
>
More information about the Elektro