[elektro] DS1820
Ökrös Miklós
mokros at freemail.hu
Fri Aug 1 22:10:48 CEST 2008
Szia Ottó!
Egy cégemnél 30 méter STP kábel végén van a szenzor. Ilyen extrém esetben
illik rendes tápot adni neki. Nálam szépen kimegy a +5V, GND, data. A kábel
árnyékolása csak a központ oldalán van GND-re kötve. A nem használt erek
mind GND-n. Én a szenzor oldalon még 100n+100u kondit is tettem a tápra, de
ez már paranoia. A meghajtás közvetlenül PIC lábról, egy bitre egy kábel egy
érzékelővel.
Több, mint egy éve hibátlan.
Itt találsz hasznos irodalmat:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
Üdv:
Miklós