[elektro] touchscreen controller
Papp Zoltán
zombi at c2.hu
Tue Apr 22 08:42:00 CEST 2008
2008.04.22. 06:29:58 dátumon VFX <info at vfx.hu> írta:
> Hali!
>
>> Ez mit jelent?
>>
>>
>> Ratiometric operation, mert igy nem fugg a touch ellenallastol a
>>
>
> Az ADC +REF es -REF laba ossze van kotve a touch ellenallas ket vegevel
> (pl. -X, +X), mikozben a +Y agat merei az ADC.
Hú, ezt nem is értem, az X ellenállás két végére helyezek referenciát és
az Y-t mérem? Hogy is van ez? Hogy kapom meg ebből az XY koordinátákat?
Nem bírok rájönni...
> Igy mindegy mekkora az
> ellenallasa panelnek, meg a panelhez vezeto drotok es a belso
> kapcsoloelemek ellenallasa, a mert eredmeny mindenkeppen a szazalekos
> aranyat mutatja az erintesi pontnak. Igy elmeletben a mert ertekeddel
> csak az XY felbontast kell megszorozni es megvan pixelben mert erintesi
> pont. (Persze elotte nem art a TFT es a touchpanel tengelyet SW-bol
> korigalni, mert nem biztos hogy a panel a TFTre tengelykozpontosan van
> felragasztva).
>
> UDV. VFX.
> http://www.vfx.hu
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
Papp Zoltán
OneWay Electronics Kft
Hangszerviz
More information about the Elektro
mailing list