[elektro] PIC18F

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Thu Apr 17 11:26:44 CEST 2008


Hi 
ne fogjatok mindent a hullámosságra, A hullámosság ilyen hibát nem 
okozhat. A latchelődést legtöbbször induktiv fogyasztok kikapcsolása 
okozza. Ez a hiba akár vezetett de sugárzott is lehet. Most nem a 
panelon lévő 200mW jelfogóra gondoljál ezt egy 1N4148 diódával 
bármikor üzembiztosan tüskementesítheted. A környéken más erősebb 
jelfogók, nem terhelt trafók, motorok, ventilátorokra gondolj. Ezek 
átalában min 3-4VA, egy mágneskapcsoló >15VA, ha közel a nullához 
kapcsolják ki akkor a teljes tárolt energia kimegy a hálózatra 5-20KV 
dirac tű formájában. Ha pont rossz ütembe érkezik a uC/uP akkor 
csinálhatsz bármit bizony bekapja. Persze a sok rétegő panel és sok 
szürő kondi segit, de 100% védelmet nem ad!
Pl. PC a proci többszörös táp táplálással van ellátva és min6 de inkább 
8 rétegű panelen 230V- 3,3V  3.3V - többfázisú Táp.... Sok sok kondival 
együtt... Ha melléraksz egy mágnes kapcsolót  16-25A körülit, és vagy 
elég bátor hogy egy ráspolyon huzgálod a tápját zavarszürés nélkül, 
várható hogy 10-15sec belül valami megáll (Latchelödik) a PC-ben, ha 
szerencsés vagy akkor újra indul.....

Amúgy a tápoldali zavarok legnagyobb forrása normál trafó és az 
áteresztő felépítésú táp. A trafó nem csak induktiv, hanem jelentös 
kapacitással rendelkezik, amin a vezetett zaj minden csökkenés nlkúl 
átfut, az áteresztő táp IC-k meg az ilyen gyors tüskékkel nem tudnak 
mit kezdeni.  Ez a kapacítás csökkenthető a trafó méretével kapcstáp 
EF12.6 ferriten 4W, vagy quard tekercs vagy lemez elhelyezése a 
primer és szekunder között, és kikötése a földre. Sajnos ilyet nem 
használhtsz kettős szigetelésű eszközben, meg nem is kapható az 
abszolút zárlattürő  (áramgenerátoros fekvő végtelen jel) bolti 
típusokban.

Elvileg az impulzus hibák digit szkoppal megfoghatók, manuális 
szinkronnal és ha nincs többilyen akkor látod a lefutást, csak egy apró 
bibi van, a szkop is érzékeny ezekre az induktiv tüskékre. Leginkább 
telepes táplálású a jó....

ráadásúl az impulzus hibák digit szkoppal megfoghatók. 


Amit hibát írtál az egyébbként elvi programozási hiba. Gondolom 
minden port csak a reset rutinban van inicializálva ?.



> Én elhiszem ezeket a problémákat, és köszönöm, hogy felhívjátok a 
> figyelmem. Jelenleg is van egy 16F-es kapcsolásom, amiben időnként 
> lefagy a soros port, és nem tudok rájönni, hogy mitől. Valószínű, 
valami 
> zavar megy be ott is a vonalon. A többi programrész tökéletesen 
megy, 
> csak nem válaszol a PC-nek. Reset után azonnal megy minden. Van, 
hogy 
> hetekig semmi, és van, hogy egy nap alatt 10x.
> Éppen ezért fontos, hogy amikor áttérek a 18F-re, megelőzés címén 
> különös tekintettel kell az áramkört megtervezni.
> Lehet, hogy nálam is nagy az áram hullámossága, amit a múltkor 
> kiveséztünk, de akkor miért jó időnként hetekig?
> 
> ToPe
> 
> 
> István Ágó írta:
> > Ilyenkor tényleg szeretném látni azokat az áramköröket, amik 16F-
el
> > mentek, 18F-el viszont nem. Most ez nem kötözködés, tényleg 
kíváncsi
> > lennék rá. Néhány fényképet nem tudna valaki mutatni?
> >
> > 2008/4/16 Skandar Graun <sgraun at gmail.com>:
> >   
> >> Ez biztos. De ha megszoktad a 16-os sorozat igen 
zavarérzéketlen
> >>  viselkedését, akkor nem olyan egyszer&#369; visszaszokni a táp
> >>  odafigyelésére (a jót könny&#369; megszokni :)))
> >>     
> > -----------------------------------------
> >           elektro[-flame|-etc]
> >
> >
> >   
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
> 

Nyelvet tanulnál? Japánt, kínait, svédet, arabot, görögöt, angolt vagy bármi mást? Kattints ide és megtalálod amit oly' régóta keresel!
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,259039,309730/click.prm



More information about the Elektro mailing list