ne fogjatok mindent a hullámosságra, A hullámosság ilyen hibát nem
okozhat. A latchelődést legtöbbször induktiv fogyasztok kikapcsolása
okozza. Ez a hiba akár vezetett de sugárzott is lehet. Most nem a
panelon lévő 200mW jelfogóra gondoljál ezt egy 1N4148 diódával
bármikor üzembiztosan tüskementesítheted. A környéken más erősebb
jelfogók, nem terhelt trafók, motorok, ventilátorokra gondolj. Ezek
átalában min 3-4VA, egy mágneskapcsoló >15VA, ha közel a nullához
kapcsolják ki akkor a teljes tárolt energia kimegy a hálózatra 5-20KV
dirac tű formájában. Ha pont rossz ütembe érkezik a uC/uP akkor
csinálhatsz bármit bizony bekapja. Persze a sok rétegő panel és sok
szürő kondi segit, de 100% védelmet nem ad!
Pl. PC a proci többszörös táp táplálással van ellátva és min6 de inkább
8 rétegű panelen 230V- 3,3V 3.3V - többfázisú Táp.... Sok sok kondival
együtt... Ha melléraksz egy mágnes kapcsolót 16-25A körülit, és vagy
elég bátor hogy egy ráspolyon huzgálod a tápját zavarszürés nélkül,
várható hogy 10-15sec belül valami megáll (Latchelödik) a PC-ben, ha
szerencsés vagy akkor újra indul.....
Amúgy a tápoldali zavarok legnagyobb forrása normál trafó és az
áteresztő felépítésú táp. A trafó nem csak induktiv, hanem jelentös
kapacitással rendelkezik, amin a vezetett zaj minden csökkenés nlkúl
átfut, az áteresztő táp IC-k meg az ilyen gyors tüskékkel nem tudnak
mit kezdeni. Ez a kapacítás csökkenthető a trafó méretével kapcstáp
EF12.6 ferriten 4W, vagy quard tekercs vagy lemez elhelyezése a
primer és szekunder között, és kikötése a földre. Sajnos ilyet nem
használhtsz kettős szigetelésű eszközben, meg nem is kapható az
abszolút zárlattürő (áramgenerátoros fekvő végtelen jel) bolti
típusokban.
Elvileg az impulzus hibák digit szkoppal megfoghatók, manuális
szinkronnal és ha nincs többilyen akkor látod a lefutást, csak egy apró
bibi van, a szkop is érzékeny ezekre az induktiv tüskékre. Leginkább
telepes táplálású a jó....
ráadásúl az impulzus hibák digit szkoppal megfoghatók.
Amit hibát írtál az egyébbként elvi programozási hiba. Gondolom
minden port csak a reset rutinban van inicializálva ?.
> Én elhiszem ezeket a problémákat, és köszönöm, hogy felhívjátok a
> figyelmem. Jelenleg is van egy 16F-es kapcsolásom, amiben időnként
> lefagy a soros port, és nem tudok rájönni, hogy mitől. Valószínű,
valami
> zavar megy be ott is a vonalon. A többi programrész tökéletesen
megy,
> csak nem válaszol a PC-nek. Reset után azonnal megy minden. Van,
hogy
> hetekig semmi, és van, hogy egy nap alatt 10x.
> Éppen ezért fontos, hogy amikor áttérek a 18F-re, megelőzés címén
> különös tekintettel kell az áramkört megtervezni.
> Lehet, hogy nálam is nagy az áram hullámossága, amit a múltkor
> kiveséztünk, de akkor miért jó időnként hetekig?
>
> ToPe
>
>
> István Ágó írta:
> > Ilyenkor tényleg szeretném látni azokat az áramköröket, amik 16F-
el
> > mentek, 18F-el viszont nem. Most ez nem kötözködés, tényleg
kíváncsi
> > lennék rá. Néhány fényképet nem tudna valaki mutatni?
> >
> > 2008/4/16 Skandar Graun <sgraun at gmail.com>:
> >
> >> Ez biztos. De ha megszoktad a 16-os sorozat igen
zavarérzéketlen
> >> viselkedését, akkor nem olyan egyszerű visszaszokni a táp
> >> odafigyelésére (a jót könnyű megszokni :)))
> >>
> > -----------------------------------------
> > elektro[-flame|-etc]
> >
> >
> >
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>