[elektro] Villanyszerelés

Milleschich János milejani at invitel.hu
Fri Apr 11 13:08:51 CEST 2008


Szia István!

----- Original Message ----- 
From: "István Ágó" <ago.istvan at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>

Milyen fogyasztók? Ha a nulla egyben maradt, akkor igazából nem látok
okot arra, hogy bármi is tönkremenjen azért, mert valamelyik fázis
elmegy (ugye nem háromfázisú fogyasztókra gondolsz?)
-------------------

Nem 3f-uakra, hanem 1f.
Igen az lehet, hogy a 0 ment el, mert ha megvan, akkor nem tud annyira 
szétmászni.
Hűtők, fagyasztók, szivattyúk stb...
Ja és nem zivatar volt, villámmal, hanem csak vihar, nagy széllel.




>  Ha két fázis megvan, akkor már tudnak folyni kemény áramok is a nullában.
Normál háztartási fogyasztók esetén _nagyobb_ biztosan nem folyik,
mint amekkora folyik a fázisvezetékekben. Persze elő lehet állítani,
hogy nagyobb folyjon, de ahhoz jelentős fázistolás kell vagy
nemlineáris fogyasztók (pl. PFC nélküli kapcsolóüzemű tápegység) több
fázisra.
-----------------------------------------

Igen, én sem arra gondoltam, hogy több mint a fázisban, csak ahoz képest 
kemény, hogy nem folyik semmi.

Üdv  János. 