[elektro] Villanyszerelés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Apr 11 12:33:27 CEST 2008
Papp Zoltán wrote:
> Mégis, mi a hőmérsékleti speckó egy H07V-U vezetékre? Én csak annyit
> találtam, hogy -30..+80C fokig használható, ha rögzítve van. Na most a
> rögzítés számomra az is, ha hozzányomódik ez+az.
Persze, rögzítés. Nincs ezzel gond, a gond azzal van, hogy a melegedő
vezetékek egymáshoz is nyomódnak, és ott a hőelvitel szerényebb ugye,
mert a közös külső felületük már kisebb. És a pvc elég alattomos, rövid
ideig rá se bagózik arra a 80-100 fokra, de ha telik-múlik az idő,
egyszercsak eléri egymást a két ér, és akkor durr.
Nagyban is megesik. Egy 240-es kábel elvisz úgy 800A-t, miközben -
állandósult állapotban - azért már jó forró, de még nem 80 fok.
Történt egy üzemben, hogy 4 ilyen kábel vitte a nem is folyamatos, nem
is egészen 3kA-t, szépen egymás mellett, és egy helyen szarul vezették,
egy fém járófelület szögvasának az élére támaszkodtak a kábelek. Mivel
egymás mellett futottak, már nem bír egy ilyen 800A-t (amúgy sem illett
volna ekkorára igénybe venni). Telt-múlt az idő, és a szögvas lassan, de
határozottan haladt befelé, amikor egyszercsak elért 2 különböző pólust.
Na hát lett nagy szikrázás, és kábelleégés.
Mert egymás mellett, főleg, ha kötegelve van, nem pedig csak sorolva,
akkor már tök más a helyzet.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list