hermesz zoltan wrote:
> Az alapkérdés az volt a saját megnyugtatásom érdekében, hogy milyen
> vastag deróttal támadjam meg ezt a mennyiségű fogyasztót hogy ne
> érjen meglepetés. 2,5mm2 elég lesz?
Igen, tudom, és azért nem írtam kapásból valamit, mert szerintem nem
ilyen egyszerű a dolog általában. Ha megmondod, hogy hány amper áll
rendelkezésre, többet lehet mondani.
Az van, hogy a kanócok egymást is tudják melegíteni. Tehát, ha van bőven
delej, ezért egymás mellett fut több 2,5-ös, és mindnek van esélye, hogy
ki legyenek hajtva rendesen, akkor lehet, hogy "összemelegednek" De ha
annyi delej van, hogy egy pár 2,5-öst tud éppen kihajtani, akkor a több,
kisebb terhelésű 2,5-ös páron osztozva az áram nem fog problémát okozni.
Én egyébként mindig hőszámítással nyomulok. A villanyreszelő se tudja,
milyen meleg van a csőben. Hőszámítással akár hungarocellben vagy
ytongban haladó vezetéket is meg lehet méretezni.
Amúgy egy magában álló 2,5-ös kanóc tartós 15A hatására szabadon, álló
levegőben kb 20 fokkal lenne melegebb a környezeténél.
Ha kettő megy egymás mellett szorosan, akkor szarabb az ábra.
Szóval, ha 20A vagy nagyobb van, én bizony vagy az egyes, 2kW körüli
fogyasztóhoz külön vinném a 2,5-ös kanócot, vagy inkább 4-essel
nyomulnék.
(A 4-es kanócnál ugyanígy a 20 fokos túlhőmérséklethez kb 25A tartós
áram tartozik).
A nullára is vigyázni kellhet, mert ha elmegy 2 db 2kW-os fogyasztó az
óra szerint simán, és mind a kettő külön kap egy-egy 2,5-ösön fázist, de
egy 2,5-ös nullájuk van, az gáz.