[elektro] modem miért nem megy

Horváth Péter horvathp at ecdl.xantuski.sulinet.hu
Tue Apr 8 22:17:25 CEST 2008


Laurinyecz Zoltán írta:
> Problémám a következő:
>
> Adott egy fajta adatgyűjtő berendezés amiben analóg modem van amit néha 
> szétver a villám ezért javítani kell.
>
> Van hozzá egy szoftver aminek segítségével PC soros porton keresztül 
> programozni meg monitorozni lehet, illetve van egy másik is (legyen mondjuk 
> terminálprogram) amivel viszont egy faxmodem segítségével lehet kapcsolódni 
> az adatgyűjtőhöz. Javítás során az adatgyűjtőt egy telefon alközponton 
> keresztül egy laptop faxmodemével szoktam felhívni és leelenőrizni a 
> kapcsolódást és az adtatforgalmat.
>
> A problémám az, hogy laptop cserére került sor és az új gépben lévő faxmodem 
> nem tud kapcsolódni az adatgyűjtőhöz annak ellenére, hogy a monitor 
> programban látom, hogy beérkezik a hívás az adatgyűjtőbe.
>
> Segítség kellene a hibakereséshez mert csak halvány sejtéseim vannak arról, 
> hogy merre kellene elindulnom.
> Gyanítom, hogy az új modem olyan protokollt akar használni amit az 
> adatgyűjtő nem ért.
> Az új modem egy DELL Latitude D531-ben van és Conexant HDA D330 MDC V.92 
> névre hallgat.
>   
Régebben a rockwell chipes modemekhez voltak olyan parancsok, amivel le 
lehetett tiltani a hibajavítást és adattömörítést,
és lehetett direct módba kapcsolni hogy ne legyen FIFO.
pl (idézet egy acorp modem könyvéből)
AT&Q0 "select direct asynchronous mode"
AT%C0 "disable data compression" (ez letiltja az MNP 5 és a V42 bis 
tömörítést is)
AT\N1 "select direct mode"

vagy az is lehet hogy a connect üzenet nem tetszik a programnak ami 
tárcsáz.
pl nem azt irja ki hogy connect 9600, hanem hogy carrier 115200.

Ezt lehet ilyenekkel befolyásolni.
ATW0 "Report DTE  speed"
ATW2 "Report DCE speed"

Kérdés hogy ezeket a softmodemek driverei mennyire veszik figyelembe....

Vagy lehetne még a virtuális soros port beállításánál kísérletezni a 
FIFO tiltásával....