[elektro] Gőz-generátor

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Apr 5 20:15:43 CEST 2008


István wrote:

> Az ezeket biztosító automatika elemek pedig aranyáron vannak.
> Szóval arról mindenki letehet, hogy 3-5-10-20 kW-okat visszatáplál és
> akkor de jó lesz neki. Ilyen kis teljesítményeknél többe kerül a
> leves mint a hús.

Bár nem ismerem a szabályokat, de már sokszor volt ott arról szó, hogy 
aszinkron motorral (ezúttal generátorral) is lehet visszatáplálni, sőt, 
ha ilyen kicsi a teljesítmény (ami azért a háztartás pénztárcájában 
számíthat), ezt tartom az igazán jó megoldásnak.

Persze ez alkalmatlan szünetmentes rendszerre, ez arra jó, hogy csak 
visszatápláljon, mert van valami olcsó forrás.
Ha a hálózat megszűnik, a visszatáplálás is azonnal megszűnik, az 
aszinkrongép üresben fog tovább forogni. (Feltéve, hogy nem rakták meg 
kondival). Ha a meghajtás továbbra is fennáll, és valamikor visszatér a 
hálózat, a visszatáplálás is azonnal folytatódik, teljesen 
zökkenőmentesen, főleg, ha a meghajtó gép fordulatszáma csak picivel van 
a szükséges fordulatszám felett. Még csak különösebb összekapcsolási 
tranziens se fog előállni. Mi a probléma? (Azon túl, hogy esetleg az, 
aki ilyet akar, az méltányolható szempontból persze szünetmentessé is 
akarja tenni a saját hálózatát, de hát akkor mese nincs, mélyen a zsebbe 
kell nyúlni. Hacsaknem megelégszik a szokványos szünetmentes tápokkal 
bizonyos ketyerék esetén.)

hjozsi 