[elektro] Trafó szekundereinek fázisa

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Apr 1 10:02:30 CEST 2008


Adam Huszar wrote:

>    Azt jól gondolom hogy ha van egy 1 fázisú trafóm, és annak van 4 db
> teljesen ugyanolyan szekunder tekercselése, akkor azokon a megjelenő
> feszültség is teljesen azonos fázisú, és minden további nélkül
> párhuzamosan köthető?

Ha a menetszámok nincsenek elkefélve, akkor simán.

> Esetleg számít az, hogy ha úgy van megtekerve,
> hogy egymással párhuzamosan fut a 4 szekundernek a huzala (mintha egy
> 4 erű litze huzal lenne) vagy a 4 szekunder tekercs egymás mellett
> van, egymástól elszeparálva?

Számít. Ha litze szerűen van a 4 huzal, akkor a terhelésük is egyforma 
lesz, az eltérést műszer legyen a talpán, ami kimutatja. Viszont, ha 4 
különálló tekercs van, azoknak a primerhez való viszonya más-más lehet, 
ezért megeshet, hogy más-más árammal reagálnak, jóllehet teljesen 
párhuzamosan vannak kötve. Nem nagyon más, csak picit más. Ha nem 
lennének párhuzamosan kötve, hanem ugyanarra az áramra lennének igénybe 
véve, akkor a feszültségük térne el picit. (Csatolási különbözőségek.)

hjozsi 