Homero 1000 C fok korulre

Ökrös Miklós mokros at freemail.hu
Sun Sep 23 21:29:11 CEST 2007


Szia Gábor!

Köszi a tanácsokat!
Én sem érzem triviálisnak a feladatot, csak a 50 kHuf-os kemencéhez 150 kHuf
a szabályzó és csöppet sem vagyok a profiságáról meggyőződve. A sima
kapcsolgatós vezérlést, ami be/kikapcsolási időarányokkal állítja be a
teljesítményt 22 kHuf-ra tartják. 8-))
Tudsz esetleg valami egyszerű, gyári szabályozót, ami képes a hőelem jelének
fogadására? Mennyibe kerül (nagyságrendileg) egy ilyen?

Köszönettel:
Miklós


----- Original Message ----- 
From: "Moczik Gabor" <pm_levlista at progzmaster.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, September 23, 2007 9:20 PM
Subject: Re: Homero 1000 C fok korulre


Erre a hofokra csak hoelem jatszik, mondjuk K tipusu.
Ha nem kell ipari megoldas, akkor vegyel multimeterhez valo hoelemet, az
nincs tokozva, olcso.

De a szabalyzoval tobb gondod lesz, mint a mechanikai konstrukcioval.
Ha pontos hofokszabalyozas kell, akkor valoszinuleg PID (PI) szabalyzot kell
epiteni, meg ugye az erzekelo jelet es fel kell dolgozni, oda kell vezetni,
hidegpont kompenzacio, satobbi, nem utolso sorban a parametereket meg kell
allapitani...

Ha ez az elso ilyen cucc, a munkadijad is szamolod, es olcson kell, akkor
meg kene nezni mennyibe kerul az ipari cucc. Esetleg hasznaltan (pl. vatera)





More information about the Elektro mailing list