Termosztat

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Sep 19 19:47:35 CEST 2007


Webkonyvek wrote:

> Naszóvalakkor:
> Bejön a deróton a 230
> Emelet szivattyúját az emeleti termosztát kapcsolja.
> Földszint szivattyúját a földszinti termosztát.
> Mindkettőről dióda a közös szivattyút vezérlő szilárdtestrelére.
> Csak egybe kell dobozolnom az egészet.
> Jólgondolom?

Ezek váltóáramú szivattyúk, nem? Az szokott lenni.
Itt tényleg kellhet valami plusz két kis 230-ról működő relécske, ami 
nem egy nagy költség.
Én úgy csinálnám, hogy az egyes termosztátok kapcsolják a saját 
szivattyújukat, meg az arra kötött relét, aminek csak egy kontaktusa 
kell legyen, ami a közös szivattyút kapcsolja. Tehát a két relé 
kontaktusa párhuzamosan van kötve, vagy ez, vagy az, vagy mindkettő be 
van kapcsolódva.

Gondolom azért kell a közös szivattyú, mert ha csak simán egy menne, 
akkor nem kényszerülne ez az ág át a fűtőberendezésen. Bár megoldható 
lenne, ha mind a két rendszerben lenne egy-egy visszacsapó szelep 
(vízáramra dióda :-) ). Ekkor ugye elég lenne, ha bármelyik szivattyú 
bekapcsol, az már elindítaná a cirkót, kazánt.

Ha kész a teljes vízrendszer, és nincs ilyen visszacsapó szelep sehol, 
abba zűrösebb, nagyuobb meló belekotorni, mint két relét még betenni 
valahova.