Villám

Tóth Péter tope1 at freemail.hu
Tue Sep 18 15:20:39 CEST 2007


Hmmm. Kipróbálom...
... de hogyan? Hát ez a baj! Valamit beletesz az ember, aztán csak ül és 
várja, hogy mi történik...
Ha elszállt minden, akkor nem jött be. Nem tudom, hogy ha a múltkor nem 
lett volna szupresszor, akkor több minden ment volna ki az RS485-ös 
vonalon, vagy ugyanannyi. Nem a villanyhálón jött be a villám, hanem a 
kapunyitón keresztül az RS485-ön. Az SN75176-nak leszállt a fedele...
Már az elbizonytalanít a szikraközzel, meg a varisztorral, hogy a 60-80V 
már eleve sok. 5V-os környezetben ez az SN75176 talán 12V-ot még bevesz. 
Ezért raktam 6V-os szupresszort.

ToPe




jhidvegi írta:
> Tóth Péter wrote:
>
>   
>> A legutóbbi "villámlátogatásnál" is kiment az összes szupresszor (is).
>> ... nem occsó...
>>     
>
> Szerintem varisztorok hadát lenne érdemes szupresszor helyett betenni. 
> Hálózatba 275V-osat szokás tenni, és mivel nagy áramoknál ezek már 
> mutatnak némi lágyságot (azaz nem marad meg a vágási fesznél a tényleges 
> fesz), ezért nincs akadálya akár sokat párhuzamosan kapcsolni.
>
> Ezeknek az az előnyük, hogy az energia nem egy pn átmenetben 
> disszipálódik el, hanem a teljes tárcsa tömegében. Egy nagyobb darab 
> akár 6kA-es áramot is elvisel. Tehát, ha több van párhuzamosan 
> kapcsolva, gigászi áramokat is lenyelhet.
>
> Persze a szikraközről semmiképpen nem akarlak lebeszélni, ezt csak 
> kiegnek szánom.
>
> Érdemes lenne azt is megfontolni, hogy ilyen varisztorokat szanaszét 
> rakosgatni a hálózaton, nem csak a betápnál. Ezzel el lehet érni, hogy 
> az induktív uton bejutó pulzusokat is le fogja valami nyelni odébb is. 
> Különben megeshetne, hogy monduk a házhoz van villámhárító, lerongyol a 
> sokszáz kA valahol a fal mellett, a hálózat betápjánál semmi nem megy 
> tönkre, de odébb x méterrel már igen. Ha elszórtan, pl minden 
> konnektorhoz, és a lényeges ketyeréken belül is vannak varisztorok, 
> szerintem igen jó eséllyel le lesz nyelve minden induktív belövés.
>
> Sőt, azt is simán el tudom képzelni, hogy a direkt villámcsapást is ki 
> lehet így védeni, mert szerintem a direkt villám nem úgy csinál, hogy 
> bejön mondjuk a fázison, a marha nagy áram belemegy a fogyasztó egyik 
> pólusán, és kimegy a másikon végig a mtk kábelen... :-), hanem az egész 
> hóbelevanc fesze elmegy a jóégbe, és a ketyerét magát csak az 
> aszimmetriák verik agyon, tehát hogy a sok kV-ból nem egyformán kap a 
> fázis, a nulla meg a védővezető. Ha pedig ezeket 1kV-on belüli 
> potenciálra kényszerítjük, lehet, hogy a ház kigyullad :-), de egy-egy 
> ketyere ép maradhat, amíg le nem ég a házzal együtt. :-) Azt persze nem 
> állítom, hogy ilyen esetben a varisztorok épek maradnának. Sőt, ezek a 
> pici szikraközök sem, elfröccsenne a egész, de csak a betápnál. A 
> fröccsenés idején ív van, ami kvázi zárlat. Odébb viszont már inkább az 
> induktív hatások érvényesülnek, ott meg lehet, hogy már a varisztorok 
> hada elegendő.
>
> hjozsi 
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>
>   



More information about the Elektro mailing list