Villám
Tóth Péter
tope1 at freemail.hu
Tue Sep 18 15:20:39 CEST 2007
Hmmm. Kipróbálom...
... de hogyan? Hát ez a baj! Valamit beletesz az ember, aztán csak ül és
várja, hogy mi történik...
Ha elszállt minden, akkor nem jött be. Nem tudom, hogy ha a múltkor nem
lett volna szupresszor, akkor több minden ment volna ki az RS485-ös
vonalon, vagy ugyanannyi. Nem a villanyhálón jött be a villám, hanem a
kapunyitón keresztül az RS485-ön. Az SN75176-nak leszállt a fedele...
Már az elbizonytalanít a szikraközzel, meg a varisztorral, hogy a 60-80V
már eleve sok. 5V-os környezetben ez az SN75176 talán 12V-ot még bevesz.
Ezért raktam 6V-os szupresszort.
ToPe
jhidvegi írta:
> Tóth Péter wrote:
>
>
>> A legutóbbi "villámlátogatásnál" is kiment az összes szupresszor (is).
>> ... nem occsó...
>>
>
> Szerintem varisztorok hadát lenne érdemes szupresszor helyett betenni.
> Hálózatba 275V-osat szokás tenni, és mivel nagy áramoknál ezek már
> mutatnak némi lágyságot (azaz nem marad meg a vágási fesznél a tényleges
> fesz), ezért nincs akadálya akár sokat párhuzamosan kapcsolni.
>
> Ezeknek az az előnyük, hogy az energia nem egy pn átmenetben
> disszipálódik el, hanem a teljes tárcsa tömegében. Egy nagyobb darab
> akár 6kA-es áramot is elvisel. Tehát, ha több van párhuzamosan
> kapcsolva, gigászi áramokat is lenyelhet.
>
> Persze a szikraközről semmiképpen nem akarlak lebeszélni, ezt csak
> kiegnek szánom.
>
> Érdemes lenne azt is megfontolni, hogy ilyen varisztorokat szanaszét
> rakosgatni a hálózaton, nem csak a betápnál. Ezzel el lehet érni, hogy
> az induktív uton bejutó pulzusokat is le fogja valami nyelni odébb is.
> Különben megeshetne, hogy monduk a házhoz van villámhárító, lerongyol a
> sokszáz kA valahol a fal mellett, a hálózat betápjánál semmi nem megy
> tönkre, de odébb x méterrel már igen. Ha elszórtan, pl minden
> konnektorhoz, és a lényeges ketyeréken belül is vannak varisztorok,
> szerintem igen jó eséllyel le lesz nyelve minden induktív belövés.
>
> Sőt, azt is simán el tudom képzelni, hogy a direkt villámcsapást is ki
> lehet így védeni, mert szerintem a direkt villám nem úgy csinál, hogy
> bejön mondjuk a fázison, a marha nagy áram belemegy a fogyasztó egyik
> pólusán, és kimegy a másikon végig a mtk kábelen... :-), hanem az egész
> hóbelevanc fesze elmegy a jóégbe, és a ketyerét magát csak az
> aszimmetriák verik agyon, tehát hogy a sok kV-ból nem egyformán kap a
> fázis, a nulla meg a védővezető. Ha pedig ezeket 1kV-on belüli
> potenciálra kényszerítjük, lehet, hogy a ház kigyullad :-), de egy-egy
> ketyere ép maradhat, amíg le nem ég a házzal együtt. :-) Azt persze nem
> állítom, hogy ilyen esetben a varisztorok épek maradnának. Sőt, ezek a
> pici szikraközök sem, elfröccsenne a egész, de csak a betápnál. A
> fröccsenés idején ív van, ami kvázi zárlat. Odébb viszont már inkább az
> induktív hatások érvényesülnek, ott meg lehet, hogy már a varisztorok
> hada elegendő.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list