Re: Villám
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Sep 18 14:25:48 CEST 2007
Tóth Péter wrote:
> A legutóbbi "villámlátogatásnál" is kiment az összes szupresszor (is).
> ... nem occsó...
Szerintem varisztorok hadát lenne érdemes szupresszor helyett betenni.
Hálózatba 275V-osat szokás tenni, és mivel nagy áramoknál ezek már
mutatnak némi lágyságot (azaz nem marad meg a vágási fesznél a tényleges
fesz), ezért nincs akadálya akár sokat párhuzamosan kapcsolni.
Ezeknek az az előnyük, hogy az energia nem egy pn átmenetben
disszipálódik el, hanem a teljes tárcsa tömegében. Egy nagyobb darab
akár 6kA-es áramot is elvisel. Tehát, ha több van párhuzamosan
kapcsolva, gigászi áramokat is lenyelhet.
Persze a szikraközről semmiképpen nem akarlak lebeszélni, ezt csak
kiegnek szánom.
Érdemes lenne azt is megfontolni, hogy ilyen varisztorokat szanaszét
rakosgatni a hálózaton, nem csak a betápnál. Ezzel el lehet érni, hogy
az induktív uton bejutó pulzusokat is le fogja valami nyelni odébb is.
Különben megeshetne, hogy monduk a házhoz van villámhárító, lerongyol a
sokszáz kA valahol a fal mellett, a hálózat betápjánál semmi nem megy
tönkre, de odébb x méterrel már igen. Ha elszórtan, pl minden
konnektorhoz, és a lényeges ketyeréken belül is vannak varisztorok,
szerintem igen jó eséllyel le lesz nyelve minden induktív belövés.
Sőt, azt is simán el tudom képzelni, hogy a direkt villámcsapást is ki
lehet így védeni, mert szerintem a direkt villám nem úgy csinál, hogy
bejön mondjuk a fázison, a marha nagy áram belemegy a fogyasztó egyik
pólusán, és kimegy a másikon végig a mtk kábelen... :-), hanem az egész
hóbelevanc fesze elmegy a jóégbe, és a ketyerét magát csak az
aszimmetriák verik agyon, tehát hogy a sok kV-ból nem egyformán kap a
fázis, a nulla meg a védővezető. Ha pedig ezeket 1kV-on belüli
potenciálra kényszerítjük, lehet, hogy a ház kigyullad :-), de egy-egy
ketyere ép maradhat, amíg le nem ég a házzal együtt. :-) Azt persze nem
állítom, hogy ilyen esetben a varisztorok épek maradnának. Sőt, ezek a
pici szikraközök sem, elfröccsenne a egész, de csak a betápnál. A
fröccsenés idején ív van, ami kvázi zárlat. Odébb viszont már inkább az
induktív hatások érvényesülnek, ott meg lehet, hogy már a varisztorok
hada elegendő.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list