soros port szívat

Tóth Péter tope1 at freemail.hu
Tue Oct 30 11:35:08 CET 2007


Nem ismerem a "PL.: BANKSEL OPTION" utasítást, lehet, hogy az én 
fordítom sem ismeri, de nem rossz ötlet, kipróbálom.
De ha ismertem volna, akkor is bekaptam volna a legyet, mert meg voltam 
nyugodva, hogy a STATUS el van mentve, de eszembe sem jutott, hogy 
alaphelyzetbe állítsam, mielőtt lefutna a megszakítás programrésze, 
vagyis csak az eredetire való visszaállításról gondoskodtam.
Lehet, hogy a másik panelen is valami hasonló gond van. Ott meg kiadja a 
PC, hogy húzzon meg a relé, és néha olyat csinál, hogy visszaválaszolja, 
hogy vette a parancsot, de valójában mégsem húz meg. Újra kell indítanom 
a panelt, és akkor megint megy hetekig...
Olyan ritkán csinálja, hogy hibát igazából nem tudok keresni.

ToPe


Tibike írta:
> Hello!
>
> Igen. A programozónak kell figyelnie mindig, hogy éppen melyik lapon
> is kószál. Erre minden MChip dokumentum figyelmeztet.
> Miért nem használod a BANKSEL utasítást?
> PL.: BANKSEL OPTION
> Lerakja a megfelelő BCF STATUS, RP0/1 ill BSF STATUS, RP0/1 sorokat. Bármely lapon is
> legyen a megcélzott regisztered, kikeresi, beállítja a bankot, aztán
> mehetsz tovább.
>
>   



More information about the Elektro mailing list