Re: Mikrokontrolleres fesszabályozó
Adam Huszar
adam.huszar at machinnov.com
Tue Oct 2 14:40:04 CEST 2007
Ezt nem értem. Ha a 2575 szabályoz, akkor minek az AVR pwm-je? Na
mindegy. A másik meg, hogy a léptetőmotort áramgenerátoros módban kell
hajtani, úgy meg majdnem mindegy milyen a bemenő feszültség alakja. De
ha csak alacsony követelményeknek kell megfelelni, akkor jó a
feszültség generátoros üzemmód is. Tehát ha feszültség generátoros
módban nyomatod a mocit, akkor apró fesztüsik vagy betörések úgysem
befolyásolják magát a lépést, mert a motorban a nyomatékot az áram
hozza létre. Tehát tök mindegy milyen a feszültség jelalakja. Ha van
egy 1us-os fesztüsid, ami mondjuk 50V-os, az sem fog számítani, mert a
motor tekercselésén az áram nem változhat ugrásszerűen a relatív nagy
induktivítás miatt. Szóval felesleges aggódni a tüskék meg a betörések
miatt ebben az esetben!
Ádi
On 10/2/07, Cseh Róbert <R.Cseh at richter.hu> wrote:
> Az alap hogy a 2575 szabályozna. Az AVR csak a beállításokat gyűjti, és vezérli a feszsszabchipet. Pl. fesztüske, tápkimararadást, zavart lehet szimulálni....
> A Chipcad MCP41....42... digit potijai jónak tűnnek (64 lépésben lehet szabályozni velük (24V esetén ez ~0,3 V lépésköz...)
>
> AVR mérne áramfelvételt+feszt és jegyezné is...
> Kérdés hogy erőforrás van e arra, hogy PWM fesz-szab alapon szabályozzon. Az AVR PWMje ~20-25 kHz-t tud, míg a kapcsolóüzemű tápok 100-150 khz körül/felett járnak.
> vagy az AVRben a Hspees PWM-t elő kell ásnom?
>
>
>
> És még 1 kérdés:
> Hogy viselik a kapcsolóüzemű tápok a hírtelen áramlökés változást? Azzaz pl. kis villanymotor (léptetőmotor) lépedegetését? Itt azért 0,5-1.5 A kivevődik, egy 3A-s stabholmiból...
>
>
> Robi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro