Re: Szünetmentes tápegység trafó visszafelé :)

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Mon Nov 26 11:25:43 CET 2007


Horváth Péter wrote:
> Riba Zoltán írta:
>> Van annak valamilyen elvi/gyakorlati akadálya, hogy egy hagyományos
>> szünetmentes tápegység trafóját visszafelé használjam?
>> Jó tápegység alapot képezne a trafó ... sok száz watt / 24 Volt.
> Hát szerintem a sok száz wattot felejtsd el! Az APC 600 -asban akkora
> tarafó van, hogy még
> 100W-ot sem nézek ki belőle. Sima lemezelt EI vasból. Figyelembe kell

Lehet, hogy nem is kell sokat bírnia, viszont van egy másik dolog, amit 
figyelembe kéne venni: ha lentről fölfelé dolgozik a traffancs, akkor 
lehet, hogy más menetszámarányok vannak, mintha föntről lefelé kell 
dolgoznia. Tehát egy 24-->230-as trafó üresben 24V-ról megtáplálva 
többet ad le, mint 230V, annyit a névleges terhelésnél ad le. Fordítva 
is ez az ábra.

Másrészt a szünetmentes tápnál a DC fesz volna ugye a 24V, azaz a trafó 
max ekkora csúcsértékű színuszt kap. Ez meg testvérek között is max 17V. 
Ha még a félvezető feszeséseket is beszámítjuk, meg a fenti jelenséget, 
valamint azt, hogy kisülőfélben lévő aksiról is tudnia kell a 230-at 
terhelve, ez 230-ból nem nagyon csinálna többet, mint 15V, lehet, hogy 
csak 12V. Ekkor még mindig van szabályozási tartalék ugye.

Persze, ha ez jó, akkor már csak a termikus dolgai lényegesek, hogy 
milyen terhelést tud, ami függ a szellőzéstől is, meg hogy milyen 
bekapcs időaránnyal vagy átlagteljesítménnyel van terhelve.

hjozsi 