Gratulálok! Valaki ész nélkül, hegytetőre, csúcsterhelésre, villámlevezető 
helyett beépített egy olyan C osztályú (középfokozatú) 
túlfeszültséglevezetőt, amit városban, normál körülmények között, épületen 
belül, sem szabad főelosztóba se beépíteni, hanem csak második fokozatként 
az alelosztóba. Minden villámcsapás után cserélheted ezután is a betétet. 
Szerencséd van, ha tűz nem keletkezik, és a betétet elégető íven lemegy a 
villám erejének nagyja, mert ha nem tud rendesen lemenni azon a csirkebélen, 
akkor a maradék rész továbbmegy a vezetéken és tönkre fogja tenni az utána 
levő berendezéseket is, beleértve az éppen ott tartózkodó emberek éppségét 
is. Ne sértődj meg de ez a tudatlanok magabiztossága jellemző a szakma 
bizonyos részére. Nem veszik komolyan a villám- és túlfeszültségvédelem 
szakértelemigényét, aztán megvan a baj. Nem tudom, hogy az oktatással van-e 
baj ( komoly pénzeket szánunk az iskolák támogatására), vagy nem olvassátok 
a szakirodalmat (minden számban a legkorszerűbb új termékek reklámjai, 
minden számban szerepelünk szinvonalas szakcikkekkel), nem figyelitek a 
szakmai szervezetek (MEE, ÉMOSZ, BKIK) tevékenységét? MInden ősszel van 
Villámvédelmi konferencia. Ebben a hónapban (05.08-11) volt az Electrosalon 
kiállítás a BNVn, elötte (05.04-05) a Syma csarnokban volt a Sonepar napok. 
Ott van a szép nagy standunk minden rendezvényen egy csapat mérnökkel 
konzultációra készen. Ezeken a rendezvényeken ott vannak a szaklapok standja 
is, ahol ingyen lehet hozzájutni a lapokhoz (Elektrotechnika, 
Elektrointallateur, Villanyszerelők lapja stb.)
Nem vagyok ennek a gyártónak az embere, nem fogok nekik reklámot csinálni, 
és nem is akarlak tőle elcsábítani, de 2 perc alatt megtaláltam az 
internyeten ennek a készülékcsaládnak a kompakt műszaki leírását amiből 
világosan látszik, hogy ez a készülék nem oda való.
Üdv.: NJ

----- Original Message ----- 
From: "Novák Tibor" <hg5cut at freemail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, May 31, 2007 11:50 AM
Subject: Re: villanyszereles, tulfeszvedelem




B Z írta:


Tulfeszultseg vedelmet is szeretnem megvalositani, ha mar belefogok. Ki mit 
ajallana? Muhelyt nem kellene vedeni, csak a hazat. Eleg az ha csak 1 fazis 
ele rakok be vedelmet? Koax-t is jo lenne vedeni.


Hali!

Rádióamatőr állomásunk egy hegytetőn található. Miután kétszer villámcsapás 
miatt történtek meghibásodások, mi is rászántuk magunkat a védelem 
kialakítására. Amint az egyik képen látható, szépen teszi is dolgát a 
túlfesz levezető betét. Közvetlenül a bejövő földkábelnél a fogyasztás 
mérőnél ( az oldalon felül látható kép), valamint apiros elosztó szekrényben 
(az oldalon alul látható kép) lett kialakítva a védelem. Első vásárláskor az 
aljzatot és a betétet egyben meg lehet vásárolni, később haa betét " tönkre 
megy", csak azt kell venni. Az cuccdobozában vankapcsolási rajz az 
elektromos bekötésről, kialakításról 1 fázis és 3 fázis megoldásban.

A link a hol a fent jelzett képek láthatók:
http://www.ha5kdr.hu/gallery/view.php?gid=7&page=0


Tibor