ha odavissza 15m, az egesz jo. 0.175/2.5=0.07 ohm/m
az 15 meterre pont 1 ohm kb.
11A-nal az 11 volt.
Tehat a 230V-bol a tuzhelyed mar csak 219-et lat. (full terhelesnel termeszetesen.)
Szuk 5% veszteseg.
Namost ha a 15m az csak oda volt ...
vajk
----- Original Message ----
From: Karoly CZOVEK <info at kodollak.hu>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Thursday, 31 May, 2007 1:30:12 PM
Subject: Re: villanyszereles, tulfeszvedelem
vajk fekete írta:
> csak meg fesz esesre is kellene meretezni. Kiszamolod hogy 11A-nal a minimum 20m vezetekeden hany volt esik, es kiderul hogy a 2.5kW-bol mondjuk 120W a falat futi.
>
>
~15m vezetek, ora pontosan a tuzhellyel atellenes falon van :)
tudom, ritkasag.... Ellenbel nem nedves a fal :)
-----------------------------------------