csak meg fesz esesre is kellene meretezni. Kiszamolod hogy 11A-nal a minimum 20m vezetekeden hany volt esik, es kiderul hogy a 2.5kW-bol mondjuk 120W a falat futi.
vajk
----- Original Message ----
From: Karoly CZOVEK <info at kodollak.hu>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Thursday, 31 May, 2007 11:02:08 AM
Subject: Re: villanyszereles, tulfeszvedelem
i.muranyi at t-online.hu írta:
> Ha villanysütőd van, akkor az külön menjen és
> 1 fázisnál 4 mm2, 3 fázisnál 2,5mm2
>
>
nekem 2.5mm2 van, 2.5KW eszik... az 230Vnal ~11A amit siman elbir a 25A
nevleges terhelest biro 2.5os vezetek, igyis hagytam tartalekot.
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]