Hali!
Anno készítettem túlfeszültségvédo"t 100megás ethernetre. Az a lényeg ,
hogy a föld amihez
kötöd minél jobb legyen (rövid, vastag vezetékkel). Az áramot RLD60P017X
(Littelfuse)
korlátozta, ami után TVB270SA (Tyco) tirisztor volt kötve két
antiparalel MUR1100E
diódán keresztül. A diódáknak az volt a céljuk, hogy csökkentsék a
kapacitást, ami igy
kb. 30pF-ra jött ki. A kábel mindkét végén, minden érre egy-egy(összesen
16db)
ilyen "komplexum" volt kötve.
Az egész kapcsolás költsége elég húzós volt (kb. 10eFt), mivel a
Farnell-to"l jöttek
az alkatrészek. Igaz akkoriban egy túlfeszvédo"t (két érpárra) is
ennyiért árultak
a boltban.
A rajzot(protel, ps) ide tölttöttem fel:
http://upload.vipmail.hu/dl/?tid=7cc6b8ef8a1f564d986fffe1dfc162d5b
Gézu