Triac zavarszures

Csuvár Imre icsuvar at t-online.hu
Fri May 25 14:23:32 CEST 2007


Hali,
koszonom a szamolgatast.
A hely 10x25mm, ide eleg remenytelen 1mH-t varazsolni.
Kozben kiserleteztem kicsit a ladafiabol.
A tekercsemet, amit egy Arnold Magnetics
gyartmanyu nagyobb frekis toroidra tekercseltem (100uH)
kicsereltem egy RET-es 150uH-re es lass csodat,
az eredetileg 400Vpp-s rezges 200V ala csokkent.
Ez valoszinuleg az eltero vasanyag miatt lehet.
Egy sima parhuzamos ellenallatal tovabb novelve
a veszteseget, egesz normalis jelalakot sikerult kihozni,
az eredetivel ez is rosszabbul mukodott.
Szoval megoldodni latszik az ugy, azt az 1 ellenallast
majdcsak beleszoritom a paneltervbe.
Koszi megegyszer:
Csuva'r Imre

From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>



Mekkora hely van ott? Megírtad az előző emilben, hogy 1mH és 3A kéne.
Meg lehet méretezni.

Ha légréses a móka, akkor lehet tudni, hogy a légrésben
0,5*L*i^2=4,5mJ-nak kell elférnie. Ha ferrit, akkor ezt 0,3T-nál kell
...
hjozsi




More information about the Elektro mailing list