Hali!
Áramváltóval is meg lehet valósítani a DC mérést, de ahhoz egyéb
kiegészítő áramkörök kellenek. Amit javaslok, az a hall szenzoros
áramérzékelő. Két típust ismerek, mindkettő jól bevált és kapható
itthon: LTS25NP és CSLA1CD. Az utóbbi tapasztalataim szerint jobb
(hűebb a kimenő fesze a valós áramhoz). Igaz 4500Ft környékén mozog. A
zárlat figyelést sztem processzorral kéne csinálni. Ha hirtelen ugrik
baromi nagy áram felé, akkor azt vegye földzárlatnak, ha meg mondjuk
csak 200%-os a terhelés, akkor túlterhelésnek..
Ádi
On 5/24/07, Moczik Gabor <pm at progzmaster.hu> wrote:
> Hali!
>
> Egy 115VDC motort szeretnek elore/hatra/fekuzemben meghajtani a halozati
> 230V betaprol. Ezt mindenfele levalasztas nelkul 230V->graetz->puffer->H-hid
> elrendezesben, PWM-mel.
>
> Azt viszont nem tudom hogy oldjam meg egyszeruen, hogy a H hid mindket
> kimenete rovidzarvedett legyen egymashoz es a tapfeszekhez kepest (vedofold
> fele testzarlatos motor).
>
> Egyik otletem, hogy a kimenetekre egy-egy toroid aramvalto, es ha
> barmelyiken tularam van, akkor letiltja az egesz hidat (IR2110 fetmeghajto
> SHUTDOWN laban keresztul).
> Viszont ezzel nem tudom hogy fogok DC atlagaramot merni, es nem lehet
> kulonbseget tenni a testzarlat es a sima tulterheles kozott, pedig celszeru
> lenne kulon kezelni a ket hibat.
>
> Vagy tegyek inkabb aramvalto helyett sima aramfigyelo ellenallast, ez nem
> kapcsolouzemu tap, 1-2 kHz-es frekin vegulis nem gond az induktivitasa, nem?
>
> Csinalt mar valaki hasonlot?
> Jol jonne valami gyakorlatban is mukodo otlet, mert csak 20db FET van itthon :-)
>
> --
> ((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
> ((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro