tulfesz védelem UTP-re etherneten
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Wed May 16 19:21:28 CEST 2007
Karoly CZOVEK wrote:
> üdv, $subject beli tényállást hogy lenne érdemes megvalósítani?
Jo tema, eppen ezen agyalok en is. Az APC cuccai ugy neznek ki, mint egy 4
fazisu egyeniranyito, aminek az egyen oldala egy 6V8 szupresszorral
"rovidre" van zarva, az AC oldalai meg az ethernet RX+ RX- TX+ TX- madzagok.
Tovabba van rajta meg partized mm-es szikrakoz, a vedofoldelest ra kell kotni.
Az ethernet trafo hivatalosan 1500Vrms atutesi szilardsagu (valameddig),
ugyhogy a partized mm szikrakoz elegnek tunik, az ethernet meg valami 0.75V
jelszintet hasznal, ugyhogy a 6V8 szupresszor jo.
Egyet ne csinalj:
Szupresszort kozvetlenul az ethernet labakra. Baromi nagy kapacitasa van
ezeknek, nF koruli...
Mondjuk egy kerdes felmerult bennem az APC cuccal kapcsolatban. 1N400x
diodak vannak benne. Nem lassu ez egy kicsit tulfeszvedelemnek?
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro
mailing list