Egy kis hidrodinamika

Horvath Zsolt hozso_001 at freemail.hu
Sat Mar 10 15:44:23 CET 2007



       Az ötlet nem rossz, de! A technológiát a megrendelőm adja, én
csak a PLC programot írom. Tehát nem járható. Továbbá a technológia
olyan, hogy amikor leesik a tartályszint, akkor elindul a berendezés és
folyamatosan üzemel addig, amíg ismét fel nem telik a tartály. Tehát nem
lehet menet közben megállítgatni, hogy mérhessek.
       Az időtartam kalkulálása nem megvalósítható, mert a vízhozam
változik!

       Üdv.: Horváth Zsolt

i.muranyi at t-online.hu írta:
> Tegyél visszacsapó szelepet a beömlő csőbe, ezután tedd a
> nyomásmérőt, majd a tartályt.
> Így nyugalmi víznyomást (vagyis vízszintet) fogsz tudni
> mérni, illetve az alapján lehetővé válik kalkulálni a
> töltéshez szükséges időtartamot.
>
> Vagyis nyugalmi állapotban mérsz, majd töltés (vélhetően
> tele) , megint mérsz, megint töltesz (ha kell) .... 
>
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>
>
>   



More information about the Elektro mailing list