Szali Sandor wrote:
> mi a baja, ha a belteriben a felso lamellaknal hut csak?
> az alsok nem is nedvesednek, olyan melegek.
> viszont ugyanolyan hideget fuj, 10fokot, mint a masik ugyanolyan,
> amiben minden lamella hideg.
>
> keves lenne a gaz? aztan ha megkevesebb lesz akkor a felso lamellak
> el is jegesednek?

Pontosan. Nézd meg a kültérit, nincsenek-e a zárókupakok megsérülve.
(Nálam megesett nem is egynél, hogy a csapok mögé, a zárókupakok alá
kikerült gáz lenyomta a zárókupak tetejét, átkonvertálta szinte sima
anyává. :) Úgy jöhetett létre, hogy az imbuszkulccsal csavarható
elzárócsap, ami ugye nyitva van, az tömített tengelyu ugyan, de annyira
nem, hogy ne jusson át rakta szép lassan egy kis nafta. Ha van módja
folyadéknak átkerülnim, és jó hideg állapotban, tehát folyadékként
ottmaradnia, akkor a klíma kikapcsolt állapotában, ha van ideje
felmelegedni, ez a töltetrész elég nagy nyomásúvá tud válni. Ha a csap
melletti tömítés nem engedi vissza, akkor olyan nagy is lehet a nyomás
kánikulában, hogy lenyomja inkább a zárókupak tetejét. Innentol lassan
de biztosan szökik a gáz.

Ha a beltéri ventillátor elég gyors (nincs a legalacsonyabbra állítva a 
sebessége), akkor biztos ez a baj. Min ventisebességen le tud itt-ott 
deresedni, de akkor is az egész hocserélo hideg marad.

hjozsi