aksi kérdések

Istvan Kovacs koviapa at mail.freestart.hu
Fri Jun 8 11:08:33 CEST 2007


Távközlésben (is) ezer éves bevált dolog nagy kapacitású akkukat
párhuzamos csoportokból kialakítani. Pl. 48V : 24 db. cella sorban, és
ezekből tetszőleges párhuzamosan, combos kábelekkel direkt összekötve és
együtt töltve. Nálunk '93-tól most tavaszig ment egy garnitúra, megérett 
a cserére, de nem végelgyengülés miatt. A karbantartása annyi, hogy kb. 
évente csinálnak kapacitáspróbát. Lekapcsolják a töltést és periódikusan 
    minden cellát mérnek. Ezzel kibukhat rossz vagy rosszalkodó cella. 
Az egészet hagyják sülni 44 voltig, ebből meg kijön a névlegeshez képest 
a valós kapacitása.

A cellazárlatról:
Ha zárlatos lesz egy cella, az nem viszi el a vele párhuzamos cellákat, 
mert csak soros van vele :-)

-- 
Üdv:	Kovács István

Ps.: nem szakterületem, a szomszédban dolgozó kollégák még számokat is 
tudnának írni.



More information about the Elektro mailing list