    Én a gerecsi rádióállomásra reagáltam
    Egy konkrét megoldáshoz ismerni kell a konkrét helyet, a létesítmény 
környezetét, az alkalmazott külső villámvédelmet, földelést, EPH-t 
tápoldalon , és a jeloldali helyzetet is (vannak spontán szívócsúcsként 
működő jó magas antennák).
    Ami biztos: Ennél az egyfázisú betápnál a lehető legerősebb szikraközös 
villámlevezető-páros kell (1alapkészülék+1NPE levezető), hogy tovább mi a 
helyzet (és még mit kell csinálni) ahhoz további adatszolgáltatás szükséges.
    Ha ezen kívül nincs semmi beépítve, és át akarják szerelni OBO-ra akkor 
tudok konkrét cikkeket megnevezni. Ha ennél a gyártónál akarnak maradni, 
akkor én kiszállok.
    Túlfeszültségvédelmet csak teljeskörűen, szakszerűen érdemes kiépíteni, 
különben kidobott pénz.
    A listatagoknak szerintem elég az előző levelem. Aki bele akar tanulni 
ebbe a szakterületbe, annak célszerű figyelemmel kisérni az említett 
szakirodalmat és résztvenni az őszi rendezvényeken.
    Aki OBO-t akar beépíteni (NT és BZ ?) az írja meg az elérhetőségét 
magánban, hétfőn visszahívom a munkahelyemről és megbeszéljük mit célszerű 
csinálni.
    Üdv.: NJ

 ----- Original Message ----- 
From: "vajk fekete" <halaloszto at yahoo.co.uk>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Friday, June 01, 2007 12:21 PM
Subject: Re: villanyszereles, tulfeszvedelem


Mar megbocsass, de ez a lista arrol szol, hogy ha ertesz hozza, akkor ird le 
hogy mi valo oda.

vajk

----- Original Message ----
From: Németh Janos <janos at web-center.hu>
To: elektro at tesla.hu
Sent: Thursday, 31 May, 2007 8:41:48 PM
Subject: Re: villanyszereles, tulfeszvedelem


Gratulálok! Valaki ész nélkül, hegytetőre, csúcsterhelésre, villámlevezető
helyett beépített egy olyan C osztályú (középfokozatú)
túlfeszültséglevezetőt, amit városban, normál körülmények között, épületen
belül, sem szabad főelosztóba se beépíteni, hanem csak második fokozatként
az alelosztóba. Minden villámcsapás után cserélheted ezután is a betétet.
Szerencséd van, ha tűz nem keletkezik, és a betétet elégető íven lemegy a
villám erejének nagyja, mert ha nem tud rendesen lemenni azon a csirkebélen,
akkor a maradék rész továbbmegy a vezetéken és tönkre fogja tenni az utána
levő berendezéseket is, beleértve az éppen ott tartózkodó emberek éppségét
is. Ne sértődj meg de ez a tudatlanok magabiztossága jellemző a szakma
bizonyos részére. Nem veszik komolyan a villám- és túlfeszültségvédelem
szakértelemigényét, aztán megvan a baj. Nem tudom, hogy az oktatással van-e
baj ( komoly pénzeket szánunk az iskolák támogatására), vagy nem olvassátok
a szakirodalmat (minden számban a legkorszerűbb új termékek reklámjai,
minden számban szerepelünk szinvonalas szakcikkekkel), nem figyelitek a
szakmai szervezetek (MEE, ÉMOSZ, BKIK) tevékenységét? MInden ősszel van
Villámvédelmi konferencia. Ebben a hónapban (05.08-11) volt az Electrosalon
kiállítás a BNVn, elötte (05.04-05) a Syma csarnokban volt a Sonepar napok.
Ott van a szép nagy standunk minden rendezvényen egy csapat mérnökkel
konzultációra készen. Ezeken a rendezvényeken ott vannak a szaklapok standja
is, ahol ingyen lehet hozzájutni a lapokhoz (Elektrotechnika,
Elektrointallateur, Villanyszerelők lapja stb.)
Nem vagyok ennek a gyártónak az embere, nem fogok nekik reklámot csinálni,
és nem is akarlak tőle elcsábítani, de 2 perc alatt megtaláltam az
internyeten ennek a készülékcsaládnak a kompakt műszaki leírását amiből
világosan látszik, hogy ez a készülék nem oda való.
Üdv.: NJ

----- Original Message ----- 
From: "Novák Tibor" <hg5cut at freemail.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, May 31, 2007 11:50 AM
Subject: Re: villanyszereles, tulfeszvedelem




B Z írta:


Tulfeszultseg vedelmet is szeretnem megvalositani, ha mar belefogok. Ki mit
ajallana? Muhelyt nem kellene vedeni, csak a hazat. Eleg az ha csak 1 fazis
ele rakok be vedelmet? Koax-t is jo lenne vedeni.


Hali!

Rádióamatőr állomásunk egy hegytetőn található. Miután kétszer villámcsapás
miatt történtek meghibásodások, mi is rászántuk magunkat a védelem
kialakítására. Amint az egyik képen látható, szépen teszi is dolgát a
túlfesz levezető betét. Közvetlenül a bejövő földkábelnél a fogyasztás
mérőnél ( az oldalon felül látható kép), valamint apiros elosztó szekrényben
(az oldalon alul látható kép) lett kialakítva a védelem. Első vásárláskor az
aljzatot és a betétet egyben meg lehet vásárolni, később haa betét " tönkre
megy", csak azt kell venni. Az cuccdobozában vankapcsolási rajz az
elektromos bekötésről, kialakításról 1 fázis és 3 fázis megoldásban.

A link a hol a fent jelzett képek láthatók:
http://www.ha5kdr.hu/gallery/view.php?gid=7&page=0


Tibor



Könyvheti újdonságok az Alexandrától. Várjuk standunkhoz Budapesten, majd
Pécsett is. Tekintse meg könyv-és programkínálatunkat weblapunkon!
http://ad.adverticum.net/b/cl,1,6022,172257,232809/click.prm


-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]







      ___________________________________________________________
Yahoo! Mail is the world's favourite email. Don't settle for less, sign up 
for
your free account today 
http://uk.rd.yahoo.com/evt=44106/*http://uk.docs.yahoo.com/mail/winter07.html



More information about the Elektro mailing list