villanyszereles, tulfeszvedelem

Pál Balázs pbalazs.pb at gmail.com
Fri Jun 1 15:10:02 CEST 2007


jhidvegi írta:

>vajk fekete wrote:
>  
>
>>Akkor hozzaszolnal a remalmomhoz?
>>    
>>
>
>Én is kíváncsian várom! (Én sosem vizsgáztam villámvédelemből, nem is 
>volt ilyen tárgyunk semmikor.)
>
>  
>
>>Van egy csaladi haz. Majdnem a kozepen van egy kemeny. A hazban
>>falazott, benne koracel cso. A teto fole mar csak a cso megy ki, szep
>>fenyes kalapja van. Kulon lefoldelve, hasonlo nincsen.
>>
>>Hogyan viselkedik ez zivatarban? Nem szeretnem hogy a kemenyen
>>menjenek a kA-k a hazon keresztul. vagy nem fognak?
>>    
>>
Előre bocsátom, hogy nincs felülvizsgáló papírom, csak elvi dolgokat 
tudok mondani.

Ha a tető nem valami jól vezető (fém) anyagból van, akkor a felfelé 
kilógó fémrúd szerintem felfogóként viselkedik: jobb becsapási pontot 
kínál a villámnak, mint a környezete.
Az épület villámvédelmi besorolásától függ, hogy kell-e villámhárító 
(felfogó+levezető+földelő).
Ha kell villámhárító, akkor vannak fokozatok sok szempont szerint.
Namost, neked nem biztos, hogy kell villámhárító, viszont van felfogó.
Az előírás szerint ha van felfogó, akkor levezető is kell, meg földelő.
Ha a cső nincs földelve, akkor becsapás esetén arra megy a villám, 
amerre utat talál, tipikusan földelt fémek felé: vasbeton vasai, 230-as 
hálózat, vízvezeték, koax, ilyesmi.
Ezen kívül földelő nélkül a csövön fog folyni az össze áram, ami bazi 
nagy induktív hatással jár.

Összességében nem biztos, hogy olyan nagy a baj, ha van a környéken 
valami magas épület, fa, ilyesmi, de megnézetném egy felülvizsgálóval.
Ha nincs a környéken semmi, és vizenyős a terület, akkor nagyobb a 
becsapás esélye.
Szerintem egy házon kívül vezetett levezető, meg földelő nem ártana, de 
ennek is vannak szabályai.

>Azért nem olyan szörnyen valószínű ám, hogy belecsap ebbe a villám. A 
>vasbeton födémmel, meg bármilyen hagyományos módon készült ház pontjai 
>is jórészt földpotenciálon vannak, meg a fa is a mezőn, meg a távvezeték 
>is.
>  
>
Ezek is számítanak a villámvédelmi besoroláskor.

>Persze a megnyugtató az lenne, ha végigmenne rendesen, ahogy kell, a 
>tetőgerincen a levezető sodrony, a kéményen a kinyúló cső mellett lenne 
>egy égbe nyúló villámhárító.
>  
>
Így van. Csak nem feltétlenül kell égbe nyúló felfogó.

Üdv: P.B.