Re: Fali lámpák: földelés

Info info at kiralyelektronika.hu
Wed Jul 25 11:55:53 CEST 2007


> Fi relé nincsen. Kismegszakítók vannak. Érdemes beszezrelni?
Érdemesnek érdemes, csak ha eddig nem volt és beteszed lehet elõjön 1-2
elkötés, aztán keresgetheted napokig a tapéta alatt az elkötést. Szal
mostmár hagyd, majd a legközelebbi felújításkor ha gondolod.

> Az ohm mérõt most nem értem. Mi az az egy hely?
A földelési ellenállást 5A mérõárammal szokás mérni.
Házilag így szoktam "saccolni":
- minden fogyasztót kihúzok, kikapcsolok, hogy a nulla és védõföld
vezetékeken 
  azonos legyen a potenciál, ne folyjon rajtuk áram
- csinálok egy lengõdugalj-dugvilla-AC voltmérõ próbakábelt, amiben
  a voltmérõ a lengõdugaljat méri, az pedig a fázis és védõföld közé
csatlakozik a 
   dugvillában, a védõföldje a dugaljnak nincs bekötve, a dugvilla másik
pólusa sincs 
   belötve
- fogok egy villanyvasalót és igyexem úgy lerakni ne érjen áramütés a mérés
idejéig 
   ami pár másodperc, míg leolvasom a mûszert, bedugom a lengõ dugaljba
- a dugvillát pedig úgy kell bedugni afali aljzatba, hogy a vasaló mûködjön
(van rajta 
   jelzõ  parázsfény), tehát a két kontaktus a megfelelõ pólushoz kerüljön
- ha 2-3V-nál ha többet esik a feszültség a vasaló bekapcsolásakor, akkor
nem jó a 
   földelés (0.4-0.6ohm)

Fontos: a mérés ideje alatt lehetõleg a ház népe menjen ki, mert hibás
földelésnél minden fémtest áram alá kerülhet !!!



More information about the Elektro mailing list