Re: Érpár kereső
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Jul 21 00:53:35 CEST 2007
Karoly CZOVEK wrote:
> Kéne nekem vmi fentihez való kapcsolás..
> amit akarok: 20db utp kabel kozul raengedem egyikre, 50meterrel odebb
> tudni akarom melyiket kell elvagnom..... kabelcsatorna osszevissza...
Ha ezek szabad kanócok, sehova sincsenek bedugva, akkor ráengedhetsz
akár fázist is. Azt meg akár pl egy metermannal, ha van, ha nincs, akkor
meg egy V-mérővel is meg lehet találni. Egyik pontját leföldeled, a
másikkal meg tapogatózol a szétválasztott érpárok között. Egy átlagos
digit V-mérőnek valami 10Mohm a bemeneti ellenállása. De lehet szkóppal
is nyomulni, főleg, ha van valami nagyobb osztású fej, mondjuk 100-as
osztós, az is jó érzékeny tud lenni.
A 230-at az összesodort érpárra, mindkettőre kösd rá. Ha nem vagy biztos
benne, hogy a szigetelés bírja (szerintem bírnia kell), akkor tegyél elé
valami tudomisén 100k 2W ellenállást.
hjozsi