Re: Re: 3 fázisú szivattyú fordulat számát szeretném vezérelni.

Nagy Jojart Janos njjano at firegate.hdsnet.hu
Mon Jul 2 08:43:22 CEST 2007


On Mon, 2 Jul 2007, jhidvegi wrote:

> Nem az én területem, de semmi akadálya. Ezek már valszleg 6kV-os 
> motorok, nem? Annál indokoltabb. Aztán lehet, hogy valami miatt nem éri 
> meg a cégnek, vagy nem megy sokat, vagy a frász tudja.

Igen, nagyfesz motorok voltak, es szep sineken ment bele a villany...

> És ez biztos by-pass volt? Nem csak szelepek útján történo terhelés 
> elvétel? Tehát nyomja a kompresszor a rendszerbe (tartályba) a levegot, 

Nos, ez a kompresszor konkretan LNG-t nyomott. Illetve "csak" boostolt. Es 
igen, biztos hogy bypass volt, volt vele egy kozosen eltoltott honapom, 
hidd el megjegyeztem hol volt es mit csinalt ;)

> közben húzza a hálózatból a teljesítményt, mint állat, aztán, ha megvan 
> a kívánt nyomás, nem a motort állítják le, hanem tartály felé szelep 
> elzárt, meg a kiáramló levegot a szabadba hagyják kimenni. Tehát nincs 
> teljesítmény vagy nem jelentos. Ez nem by-pass.

Ilyen itt szoba se johet, a foldgaz egy kicsit dragabb es veszelyesebb 
annal minthogy a vilagba engedjek... Csupan veszhelyzet eseten fordul elo 
depressurizalas, minden mas esetben marad az 50-60 bar (meg 
megtobb)nyomas. Amikor leeresztes van, fulvedo nelkul a tizenmeterekre 
levo zart gepteremben is tuti a hallaskarosodas...

Jano



More information about the Elektro mailing list