Re: Termosztát
Acs Gabor
agabor at electrodesign.hu
Sun Jan 21 17:03:29 CET 2007
Azóta összehasonlítottam az SHT11-et egy régebbi hőmérőmmel, amit készen
vettem. A kettő között 1 fok eltérés van. Hogyan lehet eldönteni, hogy
melyik mér jól? Az SHT a leírás szerint eléggé pontosnak tűnik, de nem
rakhatom jeges vízbe, vagy forrásban lévőbe, mert bekrepálna a páratartalom
szenzor.
Az integrálás most szépen működik, ugyanis a szenzort az elektronikával
együtt egy könyvespolcba lógattam be, ott a polcok közötti levegő teljesen
áll. De lehet, hogy ez nem is jó így, régebben ventilátoros légforgatásról
volt szó.
Gábor
----- Original Message -----
From: "Fekete Róbert" <frobi at harden.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, January 21, 2007 11:25 AM
Subject: Re: Termosztát
lehető legkisebb tömeg legyen mögötte és körülötte
valami kis müa lapra ragaszd fel hogy stabilan álljon
utána meg sw-ből integrálj
1 percél gyorsabb változás általában nem érdekes
sok termosztát még ennél hosszabb ideig sem foglalkozik a dologgal
de majd mondják a dolgokat a többiek
esetleg egy kis pid :)
Acs Gabor írta:
> Először is: végre eljutottam oda, hogy leprogramoztam a hő/páratartalom
> mérőt, amit korábban ajánlottatok (SHT11). Nagyon szépen teszi a dolgát,
> köszi a tippet!
>
> És most a kérdés: Ezzel akarom megcsinálni a lakás fűtésszabályzását, és a
> pince páracsökkentését. Hogyan érdemes tokozni, hogy kellően precíz
> maradjon az érzékelés, de ne legyen túl érzékeny, mondjuk ne akarjon
> rögtön fűteni ha valaki fél percre kinyitja az ablakot?
> Szereljem fel valami fémtömbre, hogy legyen tehetetlensége, vagy hagyjam
> ahogy van (az egész szenzor 168mg :)) és szoftverből integráljak? Esetleg
> ajánlott algoritmus?
>
>
> Köszönöm,
> Gábor
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list