listanak

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Jan 17 09:25:59 CET 2007


Kira'ly,Gyula wrote:

> Nem akarok marhaságokat irkálni, páradiffúziós tényezőket kerestem:
> Vasbeton                0.008
> Mészvakolat            0.024
> Sztirolhab                0.002
> Ásványgyapot        0.140
> B30                           0.044
>
> Szóval nem párazáró, az látszik.

Igen, és köszi a fáradozást.
Ha az adatok igazak, akkor látszik, hogy ha nem is párazáró, de egy 
téglafalnál olyan 10-20-szor kevésbé tudja a pára áthatolni. Vagyis a 
biztonság irányába az hat a tervezésnél, ha a fal-szigetelés rendszert 
harmatpont szempontjából úgy méretezik, mintha teljesen párazáró lenne a 
hungarocell. Ekkor a valóság kedvezőbb lesz a számítottnál.

hjozsi 