cos fi
Gyula Szabó
gyula.szabo at chello.hu
Mon Feb 26 22:19:45 CET 2007
Hello Józsi!
Monday, February 26, 2007, 10:01:11 PM, you wrote:
j> Mondjuk nemegészen erre voltam kíváncsi. Amúgy szerintem a kondi végzi a
j> felharmonikus szurést. Minél nagyobb a freki (felharmonikus), annál
j> kevéssé számít a fojtó. Persze rezgokörként is felfogható, pl amikor
j> pont annyi meddot termel a kondi, amennyit a fojtó megkajál. Ha a fojtó
j> "hátrébb van vezérelve" tirisztorokkal, akkor is a kondi a lényeg, a
j> fojtó csak benyom egy fázisban eltolt áramot, ami ráadásul nem is
j> teljesen színuszos, hanem csak kihagyásosan áll színuszdarabokból.
j> Mondhatnám, hogy termeli is a felharmonikust, de nem úgy, ahogy a
j> hálózatot általában szennyezo holmik, pl az egyfázisú diódás
j> egyenirányítók, amik kondira dolgoznak, és lekajákják a színusz csúcsát.
Ahogy írtam, a fojtó a kondihoz és a szûrendõ felharmonikushoz van
méretezve, általában a 3. vagy az 5. felharmonikusra.
Soros rezgõkörként kapcsolódnak a hálózatra.
Jól mondod, a rez.freki alatt a jelleg kapacitív, felette induktív.
100-os szûrést nyilván nem csinál, de nagyon szennyezett helyeken
jól használható.
Lehet, hogy nem egy dologról beszélünk? 8o))
Üdv
Sz.Gy.