Hello Vilmos!
Monday, February 26, 2007, 4:34:55 PM, you wrote:
VD> Adott egy 3 fazisu motor
VD> P= 50kW
VD> U= 3x440 V
VD> f = 60 Hz
VD> Kerdesem hogy hogyan tudnam meghatarozni a cos fi-t
VD> egyszeru ¨haztartasi" eszkozokkel. Pl. szkop,
VD> multimeter.
VD> Vagy van e valami okolszabaly hogy milyen erteku
VD> kondenzatorokat kellene rakapcsolni, hogy a cos fi
VD> kozelitsen a 0.98-hoz. Magyarul hogyan tudnam
VD> csokkenteni a meddo teljesitmeny.
VD> Elore is koszonom
VD> Vili
Energiagazdálkodási szempontból ettõl picit bonyolultabb a helyzet.
Kellene tudni, hogy a motor csak egyedül képezi-e a terhelést,
vagy van egyéb fogyasztó is a felhasználási helyen és milyen
jellegûek.
Mennyi a fordulatszáma? Milyen a tarifális elszámolás? ..stb.
A legegyszerûbb eset:
névleges terhelés,
üresjárati cos-fi ~0.82-0.85
Akkor ökölszabály és tapasztalat: 25 kvar-os kondi kell!
Túlkompenzálni nem szabad, mert rögtön bünti, a picit induktív
pedig belefér a tûrésbe!(méréstõl, elszámolástól függ!)
Egyébként www.hunyadi.com
(Korábban ott voltam szervizvezetõ e témában)
Üdv
Sz.Gy.