PNC721
Tauri
elektrolista at pdg.hu
Sat Feb 17 19:03:59 CET 2007
Hello
Saturday, February 17, 2007, 6:35:10 PM, you wrote:
> És ha nem vagyok esteleg összekötve PC-vel? Mert ha benyomom az
> EDIT-et, utána EPR, utána kód, és akkor bejön az adathalmaz, amit
> értelmezni nem nagyon tudok. A gépi paraméterek már megvannak
> (gyorsjárat, max furdulatok, stb.), de az nem a PLC program. Tudnál
> bővebb segítséget adni ebben, hogy testreszabhassam a kis esztergámat?
Nem biztos, hogy jó ötlet....
Sokat nem nyerhetsz vele, viszont veszteni tudsz.
Mielőtt neki fogsz, azért le kellene menteni.
De címszavakban. (garancia nélkül most csak fejből)
A plc program modulokból áll.
A modulok :xx-el kezdődnek
pl.:
:01 óra megszakítás
:02 inputváltozás
:06 hűtővíz
:07 tartományváltás
:11 program vége
Nézzünk egy hűtővíz modult
:06=9D03RZLR=5RZU03R
Ezt, ha formázzuk (ehhez írtam egy programot de mivel megrendelésre
csináltam nem adhatom ki)
:06
= [9]
D03
R
Z
LR
= [5]
R
Z
U03
R
Ahol:
"= [9]" feltétel vizsgálat modul paramétere = 9 (gyakorlatilag if)
"D03" down 03 vagyis a 03-as kimenet kikapcsolása
"R" visszatérés
"Z" if ág vége
"LR" főorsó forgás kód betöltése
"= [5]" ha 5 az érvényes főorsó kód (vagyis áll az orsó)
"R" akkor visszatérünk
"Z" if vége
"U03" up 03 vagyis a 03-as kimenet bekapcsolása
"R" kilépés a modulból.
Ezt a modul dolgot úgy kell elképzelni, hogy amikor a főszoftver
valamilyen plc-t érintő eseményt érzékel, akkor meghívja a megfelelő
részt (pl., amikor M8/M9-et írsz akkor a hűtővíz modult), illetve van
egy óra modul, amit ciklikusan hív (100ms).
A cnc-n a plc program átírásához hexa kódokat kell beírnod, az ABCDEF
karakterek az üzemmód választó gombok.
A "." gombbal tudsz helyet beszúrni.
START gombbal tudod beégetni a plc programot (ami ha ne sikerül, akkor
azért mert nem 2816 hanem 2716 van a panelen, illetve ha szervizesek
elvágjak a panelt, hogy ne lehessen átírni)
ui: Amit érdemes lenne megtenned esetleg egy SW frissítés.
More information about the Elektro
mailing list