Gaztuzhely vs EV rele - reloaded

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Sat Feb 10 20:37:12 CET 2007


Topybear wrote:

> nullára van földelve. Eddig abban a hitben éltem,
> hogy az óránál földelnek nullára és onnan hozzák
> be, most viszont oda jutottam, hogy a védõföld
> valahol a lakásban van kell legyen nullára kötve,
> mit több, az ÉV relé mögött, másképp nem
> érezhetne hibaáramot. Jó a gondolatmenetem?

Teljesen. A probléma akkor is elojönne, ha valahova egy nagyobb
fogyasztót bekötnél, ami elég áramot képes az átkötésnél a földvezetékbe
is toloncolni, és ez hiányzik az év relébol a nulla összáramhoz.
A gázcso csak azt teszi, hogy távolabbi pontról hoz be eltéro
potenciált, és ezt átküldi az év relén, annak is a nullavezetékén.

Hogy micsoda problémák nem vannak! Emléxem, amikor a dolgot felvetetted,
erre senki nem gondolt.

Most aztán fel kell derítened, hol van összekötve. Tekintettel a 
vélhetoen kis ohmokra, valami aksiféle kéne, amivel rögtönözhetnél egy 
négyvezetékes milliohmmérot. Aksi, ellenállás, két derót a vizsgálandó 
két pontra, és onnan vissza másik két drót a mVmérore. Persze lehet, 
hogy egy jó ohmméro is megteszi, végülis pár méter 1,5-ös kanóc már 
többtíz milliohm.

Aztán lehet, hogy ha mindent mindenhonnan kihúzol, megszunik a probléma, 
tehát valamelyik ketyerén belül kötodik össze. Pl bojler? Nem jó, mert 
az nagyobb fogyasztó is egyben, tehát a bekapcsolásakor egybol le is 
verné a firelét.

Majd írd már meg, mi volt a hiba!

hjozsi



More information about the Elektro mailing list