Újra itt - Induktív terhelés kapcsolása

Nemeth Tibor neti at starkingnet.hu
Thu Feb 8 22:17:54 CET 2007


Hali !

jhidvegi wrote:

> Rancz Lajos wrote:
> 
> 
>>Sziasztok, újra itt a listán kis szünet után :-) És újabb, de
>>visszatérő probléma: van egy 5 mH induktivítású, 0.5 Ohm ellenállású
>>tekercs. Erre a tekercsre kéne 80V-ot kapcsolni kb. 5-10 ms-ig aztán
>>megszakítani az áramot (ami nagyságrendileg 100-120A). Ez ismétlődik
>>másodpercenként egyszer.
> 
> 
> Az adatok alapján nemegészen ez az áram fog kialakulni. Az időállandó: 
> L/R=0,5e-3/0,5=1ms, tehát az 5-10 ms alatt közelítőleg az állandósult 
> áram alakul ki, ami 160A.

Kinek pont kinek vesszo, de itt valami elcsuszott. 5m/0.5=10 m(s) tehat 
lehet az csak 100-120A, de azert nem art az ovatossag.


> Esetleg schottky dióda? Annál nem fog fellépni az a jelenség, hogy 
> amikor a fet elkapcsol, sokáig tart, míg feléled. 

Ilyen van ? Nekem eddig csak az volt a kulonbseg gyors es lassu dioda 
kozott, hogy az utobbi a toltestarolas miatt lassan kapcsol ki, ami 
esetunkben nem gond mert boven arammentes lesz mire ujra bekapcsol a fet.
Bekapcsolasnal, ugy ertem amikor a dioda be, meg soha semmi gondom nem 
volt a sebesseggel, legfeljebb ha szarul szereltem es induktivitasa lett 
a dioda-huroknak.

Udv.
       Nemeth Tibor