50Hz pontossaga
HA1US
ha1us at t-online.hu
Tue Feb 6 18:30:16 CET 2007
----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhidvegi at gmail.com>
Szóval csak utánahúzzák azt az 50Hz-et. :-) Különben már több perc
nagyságrendű késésnek kéne lennie.
hjozsi
Bezony... Néhány éve volt szerencsém az OVT-ben (Országos Villamos
Teherelosztó, de manapság MAVIR) több hónapi napi jelentést átbogarászni a
fekvenciát illetően... A harmadik tizedesnél volt valami eltérés, de ezt is
kiszabályozzák naponta. Külön rovat volt a napijelentésen az
utánszabályozásnak! Amikor idekerültem (1977) a győri OVIT alállomásra, itt
jelen volt az osztrák feszültség is az egyik 220 kV-os gyűjtősínen, míg a
másikon a KGST-feszültség. Mindkettőt papírszalagos regiszter rögzítette.
Én, aki addig a szegedi OVIT-ban csak keleti villannyal dolgoztam, azt
hittem, elromlott az "osztrák" gyűjtősín regisztere, mert csak egyenes
vonalat húzott, pontosan középen, 50 Hz-en. Én az ökörhugyozáshoz voltam
szokva, ami mindig az 50 Hz alatt maradt, mint forráshiányos rendszer... Az
volt a művészet, amikor a leszakadt román rendszert kellett 220 kV-os
szinten összeszinkronozni az egyesített KGST-rendszerrel... A két ökörgörbén
találni néhány 100 milliszekundumot, amikor belekombinálva a
kormánykapcsoló, a segédrelék, a megszakító holtidejét, úgy indítani kézzel
az összekapcsolást, hogy az sikeres legyen, mert ha véletlen ellefázisban
sikerül... És meg kellett csinálni... Nem is egyszer, hajajjj. Igaz, az OVT
diszpécsere mindig megkérdezte, vállalom-e (nem én, az őstehetség, hanem az
éppen szolgálatos vezetőelektrikus, bármelyik napon, bármelyikünk)
Manapság ilyen már nincs, szépen kikorrigálják a milliHertzeket is. Pontosak
az órák, nem úgy, mint régen :-)))
More information about the Elektro
mailing list