50Hz pontossaga
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sun Feb 4 12:25:27 CET 2007
Halász Ferenc wrote:
> Furcsállom, hogy csak frekvenciáról "beszélgetünk" a ter-
> helésváltozás-okozta problémákkal kapcsolatban. Nem értek
> hozzá, csak agyalok. Ha egy több erőműből álló rendszer
> kimenetei úgy vannak összekötve, hogy _nincs_közte AC-DC-AC
> izé, akkor cefetül fontos a _fázisszög_! "Direktbe" össze-
> kapcsolt erőművek _frekvenciája_ CSAK együttesen változhat.
> (Sőt: a fázisszögeltérés is elég szűk korlátokkal bír.)
Ez így van, ahogy írod, de az egyes erőművek nem látják a rendszerhez
képesti fázis-szögbeli eltérést, ellenben a frekit maguk is nagyon
pontosan mérhetik. (Kivéve persze, amit már írtam, ha más adatátviteli
rendszer is van a rendszerben, amin át valami nagyagyú gép az egészet
matatja).
> A korrekcióra pedig alapból 2 beavatkozás szükséges a feszültség
> "visszaállításához":
> (szinkrongenerátoroknál és nem aszinkron, indukciós izéknél)
>
> - "Több gőz - kevesebb gőz"
> - Nagyobb _gerjesztés_ - gerjesztés csökkentése.
Valóban ez a két beavatkozási lehetőség van. A teljesítményt csak a több
vagy kevesebb gőzzel lehet változtatni, a meddőt meg a nagyobb vagy
kisebb gerjesztéssel. Mivel a fogyasztók átlagosan induktívak, a
szinkrongenerátorok mindig túl vannak gerjesztve ahhoz képest, mintha
omhos fogyasztó lenne rajtuk azonos teljesítményen.
> Sejtésem szerint egy ilyen rendszernek _kell_tartalékának_
> _lenni_ a gerjesztés változtatásához (növeléséhez).
Szóval a gerjesztés nem jó módi a teljesítmény változtatásához. Igaz,
hogy megnöveli az adott forudulatszámhoz tartozó feszültséget, ezzel
nőhet a teljesítmény, de ha a tengelyen nem gyün be, akkor bakfity,
leesik a freki. Pontosabban, mivel jó nagy rendszerhez csatlakozik, amit
nem tud megmozdítani úgyse (nem tud frekit növelni, tehát a
fordulatszáma se változik a generátornak, azaz a tengelyen is ugyanannyi
fog bejönni), csak annyi történik, hogy változatlan teljesítményen több
meddőt fog benyomni.
Tényleg, azt nem tudom, honnan tudják az erőművek, hogy mennyi meddőt
kell benyomniuk a rendszerbe, ha nincs egyéb kommunikációs kapcsolat.
Talán feszméréssel?
Az a gyanúm, hogy van köztük ilyen kapcsolat.
Van valami elég ronda energialengés az erőművek között is, talán épp
meddő. A közelben van egy jó beszédes 220kV-os távvezeték, ami egyfajta
földöntúli békahadsereg hangját produkálja. A hang nem 50Hz-es, hanem
jóval kisebb alapfrekijű lüktetés, tehát az a fura brekegő hang lüktet.
Nem jöttem rá, mi a fene lehet ez, de nagyon gyanús, hogy egyfajta
szabályozási hiba, lengés kísérőjelensége. Régebben olyat is
megfigyeltem a másik, 120kV-os távvezetéken, hogy a fázisvezetők
valamelyikének a két kábele lengett, tehát egymás felé és egymástól
elfelé mozogtak periódikusan két kitámasztási pont között. Ez is elég
alacsony frekijű, 1-2 Hz közötti lehetett a lengés. Állandó áram ilyet
nem tud produkálni. Itt is csak olyan történhetett, hogy vmi szabályozó
lengett, ami miatt az áramban volt lengés, és ezt pont telibe trafálta
ennek a kábelpár-darabnak a saját mechanikai rezonanciafrekije.
Az azért látszik így is, hogy ez az itteni rendszer műszakilag nincs
topon. :-) A kanócok Szászhalombatta felől jönnek, tehát az ottani erőmű
szabályozórendszere lehet a dologban sáros. Persze irányban Paks is arra
van, én meg nemtom, hol jönnek össze. Na meg a kelenfőldi hőerőmű is
közel van. Az asszem valami gázos csúcserőmű alapvetően, nem túl rég
építettek egy új, modernebb kéményt ott. Alkalmas időjárási viszonyoknál
tud maga fölött felhőt csinálni. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list