Szia !

>        Ha azt mondom: 2 vezetékes áramtávadó és mérése
> illetve 4 vezetékes áramtávadó és mérése, akkor ki mire
> gondol? Úgy értem, hogyan van definiálva ( hivatalosan )
> ez a két fogalom?

Mindkettő szokásos PLC-knél.
A 2-vezetékesben általában +24V-ra kössük az egyiket, és csak 4-20mA
kivitelben van (mert ugye a saját áramfelvétele nem lehet 0mA).

A 4-vezetékesnél lehet galvanikusan elválasztott kimenetű és
kapcsolatban álló.
Két madzagon megkapja a tápot, a másik kettő egyből megy a bemenetre.
Ebben lehet 0-20mA-es kivitel is, bár ez esetben a vezetékszakadást
nem lehet detektálni.

Mindkettő általában max. 500 Ohmot tud meghajtani.

Hivatalosan közvetlen táplálású, ill. közvetett táplálású távadónak
hívják, de ha ezt mondod lehet furcsán néznek majd...