Foldeles...

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Tue Aug 21 08:38:33 CEST 2007


Antal István wrote:
> Novák Tibor írta:
>>  A bolylernél van olyan ha valahol a fűtőszál a nulla kivezetés felé
>> földzárlatos lesz és nincs év relé akkor vígan fog folyni az áram a
>> föld felé.

> Ezt egy kicsit bővebben, ha lehetne...
> Apisti

Ez hibás bekötésnél okozhat problémát. Ha valamiért úgy kötötték be, 
hogy a hőfokszabályozó nem a fázist, hanem a nullát kapcsolja. De nem 
észrevétlen a dolog, mert mindenképpen teljesítmény-növekedéssel jár a 
dolog, valamint állandó üzemmel, ezért a bojler vize felforr, amit nem 
lehet nem észrevenni. (Ehhez volt már szerencsém, amikor a hőkapcsoló 
szállt el, de nagyon. Elég félelmetes jelenség, amikor gőz jön a 
melegvízcsapból hálózati víznyomással. Kikapcs után úgy lehetett 
valahogy megszelidíteni, hogy jelentős arányban hideget kevertem hozzá, 
de akkor is köpködve, fröcskölve jön a víz. Így eresztettem le a 
bojlerből a gőzt, aztán a melegvizet, hogy a javításhoz egyáltalán hozzá 
lehessen fogni.)

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list