Rele meghajtas
Csuvár Imre
icsuvar at t-online.hu
Thu Aug 16 00:31:22 CEST 2007
Hali,
igen, en pl. megneztem, mikor par napja irtam errol.
Ha a relek kozos pontja a Common labon van,
akkor mindegyik relevel parhuzamosan kapcsolodik egy zaroiranyu dioda.
Kikapcsolaskor az aram csak a diodan es a tekercsen folyik es a rele
tekercsenek ellenallasa
disszipalja el. Ekkor szvsz felesleges mindefele egyeb vedelem.
Problemat csak rossz nyaktervezes okozhat.
Ha a Common lab es a relek kozos pontja nem egyezo potencialon van,
pl. a gyorsabb kikapcsolas miatt magasabb feszig engeded fel ezt,
akkor is valamivel el kell nyeletni az energiat.
Ekkor johet szoba a Common pontrol a rele tap koze kotott szupresszor.
Az aramut igy is a tekercseken kersztul zarodik, nem feltetlenul a tapot
rugdossa.
A test fele kotott pl. szupresszor ez esetben mar szerencsetlenebb megoldas,
mert a tekercsek aramat a test fele vezeti ugyan, de az a tap fele
zarodik es azt kemenyen rangatja.
Szerintem.
Udv:
Csuva'r Imre
From: "Moczik Gabor" <pm at progzmaster.hu>
???
Most komolyan, megnezte mar valaki annak az IC-nek az adatlapjat?
Csak en latom ugy, hogy az eredeti felhasznalas az, hogy a COMMON labra rele
tapfesz kell, es a _tapba_ nyomja vissza az energiat kikapcsolaskor?
A diodak nem a relevel parhuzamosan vannak, es nem is lehet ugy bekotni,
mert nyitoiranyban vannak a tokon belul.
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
More information about the Elektro
mailing list