AVR- PLC
Moravcsik Szilárd
mszilard at contarex.hu
Wed Aug 8 07:53:28 CEST 2007
Moczik Gabor írta:
> vajk fekete wrote:
>> A prell-t nem lehet ugy kezelni, hogy a nyomogomb allapotvaltozas az kivalt egy IT-t. Az IT kezelo letarolja az uj allapotot valahol memoriaba, es felirja melle egy rendszerora szamlalorol hogy mikor tarolta le. Viszont ha a szamlalo alapjan meg nem telt el x ms az elozo letarolas ota, akkor inkabb nem csinal semmit. Igy az IT rutin kelloen rovid, a prell miatt meg fog hivodni 10-20szor, de csak elsore csinal valamit.
>>
>> szerintem egy csomo cucc igy mukodik, mert nem lehet adott sebessegnel gyorsabban nyomogatni a gombokat, nem veszi eszre.
>
> Nekem bevalt megoldas, hogy nem IT-ben, hanem adott frekivel (pl. 50Hz)
> pollingolom a billentyuzetet.
> Teljesen mindegy, hogy a beolvasas alatt eppen prell van-e vagy nincs,
> legfeljebb az adott periodusban nem erzekeli lenyomaskent, majd a
> kovetkezoben 20ms mulva.
>
Én pontosan ugyanezt csinálom, kifogástalanul működik.
Üdv:
Szilárd
More information about the Elektro
mailing list