Re[2]: Klíma kútvízzel - a gyakorlatban

gaborlinux gaborlinux at gsmfree.hu
Thu Aug 2 10:02:47 CEST 2007


Hali!

már irtam a hatásfokot: a klima hatsfoka 2.5-3* -os.
vagyis 1kw áram= 3kw hő.

A tartályban nem kell keverni a vizet, hanem egy hungarocellbol
keszitett "ablak"-ot kell beletenni. a lenyeg, hogy csak kozepen egy
5*30cm-es ablakban menjen at a viz. tovabb nem tudod novelni a josagat
a rendszernek, mert ha lemesz pl. 1c fokos homersekletig, akkor a
tetorol lefocsorgo viz a csoben (mivel szigeteletlen) meg fog fagyni.
azert valasztottam en az 5-6 fokos vizet, ami nem fagyott meg.

hutesre nem kell "vizes-hőcserélős" megoldas. a klima ugy van
kitalalva, hogy a kinti 40 fokos melegen is le tudja adni a keletkezo
+ hőt. (hűtés üzemmódban)

Kesobb irod a ~hatasfokot. De milyen klimarol van szo? Energiaosztaly?
Ugye itt a kulteri egysegre gondolsz?
Hogyan kulonitetted el a 'kigyot'? Kiszerelted? Kihajlitottad? Mi lett
a kutokozeggel?

egyszeru gagyi 50e ft-os 2.6kw-os noname (Consuls Demrad) van rairva.
de ez lenyegtelen. mi az a kigyo???
le kell engedni a gazt. ki kell forrasztani a hatso hutot. egy rovid
csovel meg kell hosszabitani, majd ujra visszaforrasztani.
a vegen pedig szabalyosan fel kell tolteni gazzal.

Mennyi volt az atfolyas mennyisege (pl. l/h)? Mit csinaltal a kilepo
vizzel?
Visszaengedted a kutba?
kb 4l/perc azt hiszem. de a viz fajhoje 4200kj/k*t azt hiszem. ezzel
konnyen kiszamolhatod mennyi viz is a minimum ami kell.

lefolyt a lefolyon. de ha lenne 2 kut, vissza lehet engedni a masik
kutba a vizet. ez a korrekt megoldas.

Ez erdekes. Tudtal volna hidegebbet is? Mivel szabalyoztad? Netan
vezerelted?
persze tudsz -5c fokos vizet is. miert ne. a befolyo viz mennyisegevel
szabalyozhato, nem kell kulon vezerles.

Ez itten az ugynevezett COP?
igen.
cop=leadott energia kw / felvett energia kw

Itt arra gondolsz, hogy a "badogdoboz" tetejere, egy szigetelt hordo?
nem a tetejere, hanem pl a tetoterbe, ahol nem fagy meg. ott melegebb
is van, es a viz fajhoje miatt nem is veszit olyan sok hot.

A klimanak a melyik reszere? Es mit ertesz kicsi hocserelok alatt? Olyanra
gondolsz, mint ami pl. a cirko-kban van? De hova kotod? Forrasztod??
Mit ertesz azalatt, hogy zart? Mihez kepest?
a viz-futes boltokban 7-12eft ert lehet venni padlofuteshez
hocsereloket. forrasztani kell minden meghozza kemeny forrasztassal.
zart=nem nyitott. a mostani hocserelo egy felul nyitott ple doboz,
persze a tetejen van hoszigetelt fedel, de ott ki tud csorogni a viz.
az uj zart lesz, es fedett helyen lesz a 2 hocsrelo es a klima is.
a zart dobozbol nem tud kifolyni a viz, igy azzal nem kell vacakolni.
(pl. a lefolyo csovon has van...)

Itt valahogy a belteri egysegre kotod ra a haz/lakas radiatoros futeset?
Hogyan?
nem a kulteri belsejebe bele lehet rakni 2 kicsi hocserelot, csak a
kapillaris csovet kell az elejere forrasztani.
javasolom, aki meg nem klimazott, az kerje egy klimas segitseget a
forrasztasokban, es foleg a gaz feltolteseben. kell hozza: cső,
műszer, gáz, tapasztalat. bar utobbi nelkul "csak" muszerrel is fel
lehet tolteni.

fotot nem csinaltam. ha valaki meg akarja meg akarja komolyan
csinalni, elosszor szamoljon, gondolkozzon, vegye meg a klimat, es
utana segitek, megmutatom szemelyesen. kepekrol nehez, mert par apro
dologra oda kell figyeli.

ha nem surgos varjatok meg az uj verziot, ami 2 viz-viz hocserelos
lesz, es direktben a kozponti futes csovet fogom rakotni. ennek van kb
25-30e plusz koltsege, de konfortosabb.

Gabor

>> > Hogyan lehet fűteni klímával télen is?
>> > Igen lehet Kútvizzel.
>> >
>> > Megvalósítás:
>> > 2.6KW-os klímámat használtam fel a célra. A klíma hatuljan levo
>> > radiatort tettem bele egy nagy allo badog bobozba. A doboz telejen bal
>> > oldalon egy csövön folyt be a viz, alul jobb oldalon pedig ki.
>> > Ugy allitottam be, hogy a befolyó 11 fokos vizbol 4-5 fokos vizet
>> > csinaljon, igy optimalis.
>> > A klima ment egesz telen, es kb. 60 m2 -t kifutott.
>> >
>> > Tapasztalatok:
>> > A hatasfok kb. 3 volt. (picit kevesebb)
>> > A kutvizet en direktbe egy szivatyurol nyertem, igy kb 15
>> > masodpercenkent ki be kapcsolt a szivattyu. Ez helyett celszeru egy
>> > 200l-es tartalyt a tetore rakni, igy kb. 30 percenkent 1* megy csak a
>> > szivattyu.
>> >
>> > Most dolgozom a profi megoldason, ahol csak kicsi hocserelok lesznek a
>> > klimara forrasztva, igy zart lesz a rendszer, es meg kevesebb viz kell
>> > hozza.
>> >
>> > Ugy szamolok, hogy 4kw (3.2k huto klima) futessel ki tudok futeni
>> > siman 100m2-t , hiszen 24oraba megy. Az uj verzio mar a futotestre fog
>> > dolgozni. :)
>> > Gabor




More information about the Elektro mailing list